Sonstiges Konfiguration Scalance S615 Verbindung Internes mit Externen Netz.

Step7Neuling

Level-2
Beiträge
244
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle Zusammen,

ich möchte gerne als ersten Schritt meiner Siemens Steuerung eine Verbindung von ihrem int. Netz 192.168.1.x Zutritt zu einem anderen Netz (ext.)
Netz gewähren. ( 172.16.x.x ).

Was muss ich dafür im Router einstellen ?

Vielen Dank für eure Unterstützung.

Beste Grüße
Step7
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Step7,

was hast du denn schlussendlich vor?
Willst du eine Fernwartung über VPN realisieren, sprich der S615 ist beim Kunden in der Maschine eingebaut und du willst von deinem Arbeitsplatz auf die Maschine schauen?

Oder geht es wirklich nur darum über zwei getrennte Netze Daten auszutauschen.
Je nachdem welche CPU du hast, wäre der Vorschlag von DCDCDC am einfachsten da brauchst du den S615 gar nicht.

Bei ersterem muss bei dir in der Firma der Sinema RC Server installiert und eingerichtet sein, dann kann der S615 eingerichtet werden.

Gruß TSM
 
Du solltest ja zwei Ports an deiner Steuerung haben.
Warum? Null Zusammehang mit der Frage.
  • IP Einstellungen in der CPU, "Router verwenden" > Adresses des S615 192.168.1.x eintragen.
  • S615 > Layer 3 > vlan2, entweder er hat schon eine IP aus 172.16. über DHCP, wenn nicht freie Adresses vergeben.
  • Security > Firewall > IP Rules, Regel hinzufügen vlan1 > 2, Drop auf Accept umstellen.
  • Layer 3 > NAT > Masquerading den Haken bei vlan2 setzen.
 
Zurück
Oben