Ich habe ein Problem im Bezug auf die Kopplung meiner S7 315-2 PN/DP mit einer ABB-Steuerung.
Ich verwende einen Koppler welcher(6ES7 158-0AD01-0XA0) mit einem zusätzlich verbauten CP 342-5(6ES7 342-5DA02-0XE0 / V5.0) verbunden ist. Diese Verbindung ist in Ordnung, ich erreiche sowohl den Koppler als auch den CP. Die verwendete GSG-Datei ist: SI01870.GSG
Der Koppler wurde Projektiert und entsprechend der Gegenseite eingerichtet. Am CP blinkt die rote LED, welche den Busfehler anzeigt. Am Koppler leuchtet SF1, SF2, BF1 rot. Die Spannungsversorgung ist in Ordnung(Q1 leuchtet grün).
Bei der Spezialdiagnose des CP bekomme ich folgende Meldung: Der Slave wird nicht vom eigenen Master gepollt
Die Gegenseite kann ebenfalls keine Verbindung zu mir aufbauen, wohl aber zum CP.
Slave Stationsdiagnose: StationNonExistent SlaveDeactivated
Des weiteren wird mir oben in der Diagnose folgendes angezeigt: Profibus Adr. des DP- Parametriermasters unbekannt
Ich verwende einen Koppler welcher(6ES7 158-0AD01-0XA0) mit einem zusätzlich verbauten CP 342-5(6ES7 342-5DA02-0XE0 / V5.0) verbunden ist. Diese Verbindung ist in Ordnung, ich erreiche sowohl den Koppler als auch den CP. Die verwendete GSG-Datei ist: SI01870.GSG
Der Koppler wurde Projektiert und entsprechend der Gegenseite eingerichtet. Am CP blinkt die rote LED, welche den Busfehler anzeigt. Am Koppler leuchtet SF1, SF2, BF1 rot. Die Spannungsversorgung ist in Ordnung(Q1 leuchtet grün).
Bei der Spezialdiagnose des CP bekomme ich folgende Meldung: Der Slave wird nicht vom eigenen Master gepollt
Die Gegenseite kann ebenfalls keine Verbindung zu mir aufbauen, wohl aber zum CP.
Slave Stationsdiagnose: StationNonExistent SlaveDeactivated
Des weiteren wird mir oben in der Diagnose folgendes angezeigt: Profibus Adr. des DP- Parametriermasters unbekannt