Dick Morley Fan
Level-2
- Beiträge
- 57
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
bräuchte mal eine kleine Erläuterung im Thema Leitungsdimensionierung im Schaltschrank.
Vorgang wäre nach der DIN VDE 0298-4.
Ich bin etwas verwundert, dass ich in keinem Buch oder Forum eine klare Aussage über die Verlegungsart finde.
Im Schaltschrank werden Einzeladern im Kabelkanal gelegt.
Ist dies nun Verlegungsart B oder C?
B steht für die geschlossenen Elektroinstallationskanäle, aber C steht ebenfalls für die Verlegung in ungelochten Kabelwannen.
Nach meinem Verständnis wäre es B1, mir wurde es aber auch schonmal mit C erklärt...
2. Frage:
Habe mit dem TIA-Selection Tool den Stromkreis bestimmt.
Innerhalb des Schaltschrankes nach Verlegungsart B1 und außerhalb des Schaltschrankes nach Verlegungsart B2(da ein 3-adriges Kabel verwendet wird)
Da es um einen dreiphasigen Motor geht, ist die Anzahl der gleichzeitig belastenden Adern = 3.
Was mich verwundert, TIA gibt mir für die Verlegung im Schaltschrank 10mm² vor und außerhalb des Schaltschrankes 6mm².
Laut VDE Tabelle ist die Strombelastbarkeit bei der Verlegungsart B1 doch höher als bei Verlegungsart B2.
Wenn überhaupt, müsste doch außerhalb des Schaltschrankes ein größerer Querschnitt verwendet werden?
3. Frage:
Was hat es mit dem Mythos auf sich, dass man innerhalb des Schaltschrankes einen Querschnitt kleiner wählen darf?
4. Frage
Von welcher Umgebungstemperatur geht man aus, wenn der Schaltschrank in einer "normalen" industriellen Halle mit 25Grad verbaut wird und die Kabelkanäle nicht bis zum Anschlag voll sind.
Hätte hier zur Absicherung die VDE-Tabelle bis 30Grad gewählt, zur kleinen Absicherung.
Bin mir hier ebenfalls unsicher, da ich im Forum auch schon von Erfahrungswerten von 55Grad gelesen habe.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier weiterhelfen könnten.
bräuchte mal eine kleine Erläuterung im Thema Leitungsdimensionierung im Schaltschrank.
Vorgang wäre nach der DIN VDE 0298-4.
Ich bin etwas verwundert, dass ich in keinem Buch oder Forum eine klare Aussage über die Verlegungsart finde.
Im Schaltschrank werden Einzeladern im Kabelkanal gelegt.
Ist dies nun Verlegungsart B oder C?
B steht für die geschlossenen Elektroinstallationskanäle, aber C steht ebenfalls für die Verlegung in ungelochten Kabelwannen.
Nach meinem Verständnis wäre es B1, mir wurde es aber auch schonmal mit C erklärt...
2. Frage:
Habe mit dem TIA-Selection Tool den Stromkreis bestimmt.
Innerhalb des Schaltschrankes nach Verlegungsart B1 und außerhalb des Schaltschrankes nach Verlegungsart B2(da ein 3-adriges Kabel verwendet wird)
Da es um einen dreiphasigen Motor geht, ist die Anzahl der gleichzeitig belastenden Adern = 3.
Was mich verwundert, TIA gibt mir für die Verlegung im Schaltschrank 10mm² vor und außerhalb des Schaltschrankes 6mm².
Laut VDE Tabelle ist die Strombelastbarkeit bei der Verlegungsart B1 doch höher als bei Verlegungsart B2.
Wenn überhaupt, müsste doch außerhalb des Schaltschrankes ein größerer Querschnitt verwendet werden?
3. Frage:
Was hat es mit dem Mythos auf sich, dass man innerhalb des Schaltschrankes einen Querschnitt kleiner wählen darf?
4. Frage
Von welcher Umgebungstemperatur geht man aus, wenn der Schaltschrank in einer "normalen" industriellen Halle mit 25Grad verbaut wird und die Kabelkanäle nicht bis zum Anschlag voll sind.
Hätte hier zur Absicherung die VDE-Tabelle bis 30Grad gewählt, zur kleinen Absicherung.
Bin mir hier ebenfalls unsicher, da ich im Forum auch schon von Erfahrungswerten von 55Grad gelesen habe.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier weiterhelfen könnten.