Hallo zusammen,
wir beschäftigen uns vorwiegend mit dem Bau kleinerer Schaltschränke, die oft für Versuchsaufbauten verwendet werden. Dabei stoßen wir immer wieder auf Unklarheiten bezüglich der Querschnitte der Einzeladern im Schaltschrank.
Es existieren verschiedene Tabellen, aus denen man die geeigneten Querschnitte ableiten kann. Um diesen Prozess zu vereinfachen, haben wir die folgende Richtwerttabelle erstellt.
Was haltet ihr davon? Sind die ausgewählten Größen eurer Meinung nach korrekt bestimmt?


Leitungsquerschnitt (mm²)Zugehörige Sicherung (A)
0.252
0.54
0.756
1.08
1.512
2.516
420
632
 
Wenn die alleine liegen (oder nicht stark belastet sind) dann stimmt das so ca.
Bei Häufung, Verlegung im Verdrahtungskanal und entsprechender Auslastung wird das aber nicht mehr stimmen, da kann man dann schnell mal auf die Hälfte des zulässigen Stroms kommen oder sogar noch weniger.
 