Na dann HalloHallo liebes SPS Forum, dies ist mein erster Post
Das ist schade.und ich hab mich primär nur wegen diesem anliegen hier angemeldet
Versuchs doch mit nem Zähler... in Abhängigkeit des Zählerstandes schaltest du die Ausgänge. Und mit einer Einschaltverzögerung von 2s kannst du diesen Zähler auch zurücksetzen...
Thomas
Na dann Hallo
Das ist schade.
Nur schnell Lösung abholen und dann Tschüß?
Hast du selber schon ein paar Codezeilen?
Wie schauen deine ersten Versuche aus?
Zum Code posten bitte # verwenden.
du gibst dir doch schon fast selbst die Antwort(ich habe die Steuerung schon angefangen zu schreiben, bekomme es jedoch nicht mit der Funktion zum vorzeitigen beenden der Schaltvorgänge hin =
). Zeig mal, was du schon hast. Wenn du den Code hier postest ist er auch am Ende des Jahres nicht weg. ;-)zurücksetzen der Zähler
/und das zurücksetzen der Zähler ist etwas fuckelig.
Also, was ich bisher habe ist dieses:
Klick
Was ich bisher nicht hinbekommen habe ist eine "Flanke?!" für das vorzeitige beenden des Programmes.
MfG
André
Du hättest auch mal schreiben, daß Du eine LOGO programmieren willst. Die Programmiersoftware, Befehle usw. ist nämlich etwas anders wie S7-200 oder andere.
ich denke mal es steht für siemens logosoft comfort oder!?
Was ist das für eine Datei mit der endung .lsc??
Mfg
Was ist das für eine Datei mit der endung .lsc??
Mfg