Hallo,

ich habe folgendes Problem,
Meine LOGO erkennt das angebaute Erweiterungsmodul nicht. Das heißt ich kann nicht auf die Ein und Ausgänge zugreifen (online).
Ohne Erweiterungsmodul, erkennt er alle Ein und Ausgänge.
Muss ich das Modul extra anmelden im Programm?
Oder kann es ein Versionskonflikt sein zwischen LOGO und Erweiterungsmodul?

MfG Baul
 
Leuchtet die Run/Stop LED auf dem Erweiterungsmodul grün?
Falls nicht kannst du natürlich auch nicht im Programm zugreifen!

Welches Grundgerät und welches Erweiterungsmodul hast du?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grundsätzlich kann jedes Erweiterungsmodul an jedes LOGO!-Grundgerät ab ...0BA3 angesteckt werden. Voraussetzung: Die Spannungsebene stimmt überein-aber da gibt es eine mechanische Codierung, durch die das Stecken verhindert wird. Wenn also das Modul an das Grundgerät angesteckt ist, muß es auch erkannt werden. Stimmt die Spannungsversorgung (Grundgerät und Erweiterung), leuchtet die LED an der Erweiterung rot (wenn das Grundgerät im STOP), gelb (Anlauf) bzw. grün (RUN). Sollte dies nicht der Fall sein, überprüfe mal den Schieber, der den Datenbus zum Grundgerät verbindet, der muß relativ fest betätigt werden und rastet deutlich hörbar ein.