Johannes F
Level-1
- Beiträge
- 232
- Reaktionspunkte
- 9
-> Hier kostenlos registrieren
habe mir einen zähler gebaut welcher mit aus einen aktuellen durchfluss in L/sec einen kubikmeter bildet.
also wenn genug wasser für L/sec gelaufen ist dann soll der kubikmeterzähler um eins erhöht werden.
habe das so gelöst
***************************
L 0.000000e+000
T #ZwErg1
// Auf gehts
U #Freigabe
SPBN m001
U M 1.5 ->1Hz
FP #M_TAKT
SPBN m001
L #Wert ->aktueller wert in l/s
L 3.600000e+003
/R
T #ZwErg1
L #ALTWERT
L #ZwErg1
+R
T #ALTWERT
m001: NOP 0
U #RESET
SPBN m002
L 0.000000e+000
T #ALTWERT
U #RESET
R #RESET
m002: NOP 0
//REAL in DI
L #ALTWERT
TRUNC
T #OUT_Zaehler ->m³
***************************
mein problem ist das mein gebauter zähler von einem vorhandenen abweicht, ich zähle zuwenig.
der alte mechanische zähler bekommt den gleichen sensor wie ich.
der aktuelle durchfluss ist bei meiner skallierung fast gleich bei 30l/s nur 1l/s abweichung. die zähl unterschiede jedoch sind sehr groß. ich zähle ca. 4m³ und der mechanische 6-7m³ bei einem konstantem durchfluss von 25l/s
hat jemand eine idee?
also wenn genug wasser für L/sec gelaufen ist dann soll der kubikmeterzähler um eins erhöht werden.
habe das so gelöst
***************************
L 0.000000e+000
T #ZwErg1
// Auf gehts
U #Freigabe
SPBN m001
U M 1.5 ->1Hz
FP #M_TAKT
SPBN m001
L #Wert ->aktueller wert in l/s
L 3.600000e+003
/R
T #ZwErg1
L #ALTWERT
L #ZwErg1
+R
T #ALTWERT
m001: NOP 0
U #RESET
SPBN m002
L 0.000000e+000
T #ALTWERT
U #RESET
R #RESET
m002: NOP 0
//REAL in DI
L #ALTWERT
TRUNC
T #OUT_Zaehler ->m³
***************************
mein problem ist das mein gebauter zähler von einem vorhandenen abweicht, ich zähle zuwenig.
der alte mechanische zähler bekommt den gleichen sensor wie ich.
der aktuelle durchfluss ist bei meiner skallierung fast gleich bei 30l/s nur 1l/s abweichung. die zähl unterschiede jedoch sind sehr groß. ich zähle ca. 4m³ und der mechanische 6-7m³ bei einem konstantem durchfluss von 25l/s
hat jemand eine idee?