Mein PC bekommt keine IP Adresse, welche im Subnetz des Ziel Netzes liegt. Der eWON Flexy dient als Router zwischen den Subnetzen.
Er hat zwar die Funktion NAT über LAN aktiv, da braucht es meist nicht mal den eingetragenen Gateway, aber hier funktioniert es weder mit noch ohne Gateway, so als wenn die CPU den Traffic ablehnt.
Die CPU und das LAN vom eWon sind getrennt vom restlichen Netz (eWON LAN -> Switch -> CPU) die Verbindung mit dem geht über eine eigene USB Netzwerkkarte, welche an dem Switch steckt und ebenfalls getrennt vom Firmennetzwerk ist. Der Zugriff geht auch.
Der eWON hat ebenfalls eine Internetverbindung an der WAN Schnittstelle, eben übers Firmennetz. Das klappt auch.
Teste ich das nun, verbinde in einer VM auf dem Server bei uns mit dem eCatcher zum eWON und versuche dann die SPS anzupingen. Ohne Erfolg.
Ich hab noch >50 andere Geräte in der eWON Liste, die funktionieren alle problemlos. Das ist jetzt auch das erste mal das ein Teilnehmer im LAN Netz am eWON nicht reagiert auf einen ping. Ich vermute stark es liegt irgendwo an der Konfig der Schneider M580, den das ist das erste mal das wird dies mit einer M580 probieren.
Normalerweise, wenn man die Security in der CPU eingestellt hat, muss man auch die IP Adressen/Bereiche des VPN Netzes einstellen, diese Security ist aber komplett deaktiviert, womit die SPS eigentlich... nicht blocken sollte.