Hallo,
Eine Netz-Trenneinrichtung darf für das Stillsetzen im Notfall verwendet werden wenn sie:
-für den Benutzer leicht erreichbar ist;
und einer der folgenden Arten entspricht:
a)ein Lasttrennschalter, mit oder ohne Sicherungen (Gebrauchskategorie AC-23B oder DC-23B)
b)ein Trennschalter, mit oder ohne Sicherungen mit einem Hilfskontakt der auf jeden Fall veranlasst,daß Schalteinrichtungen die Last vor dem Öffnen der Hauptkontakte des Trenners abschalten
c)ein Leistungsschalter-geeignet zum Trennen
d)eine Stecker/Steckdosen-Kombination für eine Maschine mit einem Bemessungsstrom von nicht mehr als 16A und einer Gesammtbemessungsleistung von nicht mehr als 3kW
e)ein Stecker und Steckdose oder eine Gerätesteckdose für eine flexible Leitung zur Versorgung für eine fahrbare Maschine unter folgenden Vorrausetzungen:
-es darf nicht möglich sein, einen Stecker und Steckdose oder eine Gerätesteckvorrichtung ohne Lastschaltvermögen unter Last zu verbinden oderzu trennen;
-der Stecker und die Steckdose oder die Gerätesteckvorrichtung müssen so angeschlossen werden, daß der Teil, der mit ankommenden Versorgung verbunden wird, mindestens nach Schutzgrad IP2X oder IP XXB geschützt ist.
Wenn die Netz-Trenneinrichtung für diesen Zweck vorgesehen ist muß sie die Farbanforderungen erfüllen!
Bedienteile für Geräte zum Stillsetzen im Notfall müssen ROT sein. Der Hintergrund unmittelbar um das Bedienteil muß GELB sein.
Ich zittiere hier aus der DIN VDE 0113 Teil1. Die Norm gibt eine große Anzahl von allgemeinen Anforderungen, die für die elektrische Ausrüstung einer Maschine zutreffen können.
MFG
Thomas