Wir benutzen WINCC FLEX 2007 und da zeigt der Meldeindikator die Anzahl der Einträge im Meldefenster an. Das tut der ganz von alleine. Das muss nicht extra projektiert werden.
 
dann will ich mich mal erbarmen: ich glaub, das geht nicht. Warum wärs interessant?

Ich hab ne große Anzahl von Störungen und möchte eine Änderung der Anzahl in der Steuerung erfassen.
Genauer: Bei Auftreten einer Störung soll eine Hupe angesteuert werden. Diese kann quittiert werden und muss beim Auftreten einer neuen Störung wieder hupen, auch wenn die erste Störung noch ansteht. Da die Anzahl der Störungen sehr hoch ist, ist der Aufwand zu groß jedes einzelne Bit zu erfassen. Also wollte ich die Anzahl der Störungen erfassen und bei einer Änderung die Hupe ansteuern. Wenn man also die Zahl der Störungen, die im Meldeindikator angezeigt wird, erfassen könnte, wäre das der einfachste Weg. Wenn es aber nicht geht muss ich es anders lösen.(Eine Lösung hätte ich schon, wollte es aber einfacher machen)
 