-> Hier kostenlos registrieren
Hy Jungs.....
Ich habe ein kleines Problem bei einer Realisierung.
In der Anlage ist eine S7-200 und ein TP177A vorhanden.
Auf dem Tp sind mehrere Pulldownfenster und jedem ist ein Merkerbyte zugeordnet. Überall ist die gleiche Textliste vorhanden.
Textliste:
1 Schieber 1 vor
2 Schieber 1 zurück
3 Schieber 2 vor
4 Schieber 2 zurück
5 Pausezeit.
usw.
Ich jage nun alle Merkerbyte durch einen Fc der einen Simplen vergleich hat.
Merkerbyte10 == 1 = M 0.0
Merkerbyte10 == 2 = M 0.1
Nehmen wir jetzt an im ersten Pulldownfenster ist Schieber 1 vor angewählt und im Zweiten schieber 2 vor.
die Merkerbyte werden nun durch den Fc gejagt......
Leider werden bei den verschiedene durchgängen die Merker wieder auf 0 gesetzt hat mir jemand eine Alternative?
Danke im Voraus
Gruss Freddy
Ich habe ein kleines Problem bei einer Realisierung.
In der Anlage ist eine S7-200 und ein TP177A vorhanden.
Auf dem Tp sind mehrere Pulldownfenster und jedem ist ein Merkerbyte zugeordnet. Überall ist die gleiche Textliste vorhanden.
Textliste:
1 Schieber 1 vor
2 Schieber 1 zurück
3 Schieber 2 vor
4 Schieber 2 zurück
5 Pausezeit.
usw.
Ich jage nun alle Merkerbyte durch einen Fc der einen Simplen vergleich hat.
Merkerbyte10 == 1 = M 0.0
Merkerbyte10 == 2 = M 0.1
Nehmen wir jetzt an im ersten Pulldownfenster ist Schieber 1 vor angewählt und im Zweiten schieber 2 vor.
die Merkerbyte werden nun durch den Fc gejagt......
Leider werden bei den verschiedene durchgängen die Merker wieder auf 0 gesetzt hat mir jemand eine Alternative?
Danke im Voraus
Gruss Freddy