Guten Tag in die Runde,
wir müssen einen Micromaster 4 der mit einer Simatic S300 angesteuert worden ist, für das TIA Portal S7-1500 hochrüsten.
Die S7-1500 (PN) ist mit einem IE/PB Koppler mit dem Profibussystem verbunden und es werden alle Teilnehmer erreicht.
Darunter auch der MM4 der mit einer GSD Datei eingebunden ist.
Die Parametrierung der HW-Konfig wurde aus der S300 übernommen:

Alte Konfig aus der S300, übernommen ins TIA
Leider Funktioniert es nicht.
Das verwendete Telegramm, komplett in AWL, sendet keine Sollwerte zum Frequenzumrichter.
Der FU hat sich lediglich einschalten lassen und ist dann mit einer Drehzahl von 20Hz gelaufen.
Im nicht angesteuerten Zustand werden 0...20 Hz im Wechsel angezeigt.
So habe ich versucht das Telegramm 1 mit dem SinaPos FB von Siemens anzusteuern.
Auch hier werden keine Sollwerte zum FU geschickt.

Neue Konfig
In dieser Konfig wird der Antrieb auch nur gestartet und läuft dann mit 20Hz.
Da das alte Telegramm ein = Doppelwort
Neue Telegramm1 = Wort
Nun die Frage, wie ich dem MM4 mitteile, welches Telegramm er verwenden soll. Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau.
Vielleicht könnt ihr mir die Parameternummer nennen, die ich am alten FU eingeben muss. Bevorzugtes Telegramm 1.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
VG
wir müssen einen Micromaster 4 der mit einer Simatic S300 angesteuert worden ist, für das TIA Portal S7-1500 hochrüsten.
Die S7-1500 (PN) ist mit einem IE/PB Koppler mit dem Profibussystem verbunden und es werden alle Teilnehmer erreicht.
Darunter auch der MM4 der mit einer GSD Datei eingebunden ist.
Die Parametrierung der HW-Konfig wurde aus der S300 übernommen:

Alte Konfig aus der S300, übernommen ins TIA
Leider Funktioniert es nicht.
Das verwendete Telegramm, komplett in AWL, sendet keine Sollwerte zum Frequenzumrichter.
Der FU hat sich lediglich einschalten lassen und ist dann mit einer Drehzahl von 20Hz gelaufen.
Im nicht angesteuerten Zustand werden 0...20 Hz im Wechsel angezeigt.
So habe ich versucht das Telegramm 1 mit dem SinaPos FB von Siemens anzusteuern.
Auch hier werden keine Sollwerte zum FU geschickt.

Neue Konfig
In dieser Konfig wird der Antrieb auch nur gestartet und läuft dann mit 20Hz.
Da das alte Telegramm ein = Doppelwort
Neue Telegramm1 = Wort
Nun die Frage, wie ich dem MM4 mitteile, welches Telegramm er verwenden soll. Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau.
Vielleicht könnt ihr mir die Parameternummer nennen, die ich am alten FU eingeben muss. Bevorzugtes Telegramm 1.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
VG