Hallo,
Ich möchte mit einem mm430 eine Temperaturregelung machen.
Es wäre auch so weit alles Einschaltfertig bzw. lief auch schon testweise, allerdings hat der Regler den verkehrten Wirksinn -> er "heizt" statt zu "kühlen".
- Es sollte der interne Regler verwendet werden
- Soll- und Istwerte kommen über die Profibusschnittstelle
Die Soll- Istwerte sind im S7-Format wie sie von PT-100 Eingängen als PEW gelesen werden (100,0° = 1000dez)
Der Umrichterbereich (Soll- /Istwert) liegt bei 0-16384 (0-100%), sollte also funktionieren.
Ich legte nun also meinen Sollwert an den Sollwertkanal und den Istwert an den Istwertkanal...
Die Frequenz stieg leider mit sinkendem Istwert - was hierfür falsch ist.
Ich wollte dann den Proportionalbeiwert negativ eingeben (invertieren von ER), geht aber nicht.
Muss ich jetzt den Istwert in der SPS präparieren (gleiches VZ, nur fallend) oder geht das auch im Umrichter (was mir auf die Schnelle lieber wäre)?
Die Siemens Hotline meint es geht nicht - warum auch? - braucht man ja eigentlich nie - oder?
Ich muss vorwegnehmen daß ein Vertauschen von Ist- und Sollwert auch nicht zuverlässig funktioniert - da bereits getestet und als unbrauchbar ausscheidet (Grund: die Schwankungen im Sollwertzweig die der Istwert da nun mal verursacht bringen den Regler teilweise total zum erliegen)
Ich kann und will mir momentan nicht vorstellen dass etwas derart simples von diesem Gerät nicht beherrscht wird!
Ich möchte mit einem mm430 eine Temperaturregelung machen.
Es wäre auch so weit alles Einschaltfertig bzw. lief auch schon testweise, allerdings hat der Regler den verkehrten Wirksinn -> er "heizt" statt zu "kühlen".
- Es sollte der interne Regler verwendet werden
- Soll- und Istwerte kommen über die Profibusschnittstelle
Die Soll- Istwerte sind im S7-Format wie sie von PT-100 Eingängen als PEW gelesen werden (100,0° = 1000dez)
Der Umrichterbereich (Soll- /Istwert) liegt bei 0-16384 (0-100%), sollte also funktionieren.
Ich legte nun also meinen Sollwert an den Sollwertkanal und den Istwert an den Istwertkanal...
Die Frequenz stieg leider mit sinkendem Istwert - was hierfür falsch ist.
Ich wollte dann den Proportionalbeiwert negativ eingeben (invertieren von ER), geht aber nicht.
Muss ich jetzt den Istwert in der SPS präparieren (gleiches VZ, nur fallend) oder geht das auch im Umrichter (was mir auf die Schnelle lieber wäre)?
Die Siemens Hotline meint es geht nicht - warum auch? - braucht man ja eigentlich nie - oder?
Ich muss vorwegnehmen daß ein Vertauschen von Ist- und Sollwert auch nicht zuverlässig funktioniert - da bereits getestet und als unbrauchbar ausscheidet (Grund: die Schwankungen im Sollwertzweig die der Istwert da nun mal verursacht bringen den Regler teilweise total zum erliegen)
Ich kann und will mir momentan nicht vorstellen dass etwas derart simples von diesem Gerät nicht beherrscht wird!