Sonstiges Mindsphere mit IBH Link UA verbinden

acro

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bisher war ich immer nur stiller Mitleser. Jetzt muss ich auch mal was Fragen.
Aktuell soll ich mich mit Mindsphere von Siemens auseinandersetzen und versuche die Verbindung zu einer 315er über den Link UA von IBHSoftec herzustellen.

Aktuell greife ich die Daten von einer 315er SPS über einen IBH Link UA ab, damit ich die Daten mit OPC-UA zur Verfügung habe. Der Link UA kann auch MQTT, was ich allerdings lieber nicht verwenden würde, es sei denn, es würde nicht anders gehen. Hier werden mit einem Python-Skript die Daten ausgelesen, in einer MySQL Datenbank gespeichert und mithilfe von Grafana visualisiert.

Da der Cloud gedanke nun immer weitere Kreise zieht, würde ich das ganze gerne in Mindsphere realisieren.

Bisher suche ich nach einer Lösung dieses Gerät (Link UA) direkt mit Mindsphere über den OPC-UA-Server (und der entsprechenden Endpoint-URL) zu verbinden, bisher ohne Erfolg.

Hat hier jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann?


Gruß und Dank,
Andreas
 
Guten Morgen,

ich finde zu dem Thema Anbindung/Connectivity nur Beispiele mit Siemens Produkten wie z.B. dem Nano oder den IoT2040-Geräten oder mit dem Raspberry Pi. Leider kann man diese Beispiele nicht verallgemeinern.

Kennt hier denn jemand Grundlegend, wie eine Verbindung ohne Siemens Produkte zu einem OPC-UA Gerät angebunden werden kann? Über Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen.

Gruß,
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich finde zu dem Thema Anbindung/Connectivity nur Beispiele mit Siemens Produkten wie z.B. dem Nano oder den IoT2040-Geräten oder mit dem Raspberry Pi. Leider kann man diese Beispiele nicht verallgemeinern.

Kennt hier denn jemand Grundlegend, wie eine Verbindung ohne Siemens Produkte zu einem OPC-UA Gerät angebunden werden kann? Über Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen.

Gruß,
Andreas

1. Option: ist per MQTT (Wohl das einfachste)
2. Option: Es gibt eine MindConnect "Lib" die als Node-Red Baustein eingebunden werden kann
3. Option: Diverse Gateways wie IOT2040, Nano aber auch Cloud Connect 7 z.B. mit MPI für S7-300

OPC UA Pub/Sub habe ich auch mal etwas gehört, allerdings keinen aktuellen Stand. Am besten mal in der Community nachfragen: https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000MihsWAC/mindsphere

Ich würde MQTT empfehlen, da zukunftssicher.

Viele Grüße
 
Zurück
Oben