Faaaalsch !Das [Entstörglied] kannst Du vernachlässigen wenn das Ganze über die Relais läuft.
Was ist dass für einen furchtbaren Geblubber ?Kann aber sein, dass es die nur bei größeren Leistungsschützen gibt. Das sieht dann so ähnlich aus wie die Funkenlöscher bei den Leistungsschaltern. Ich hatte auch noch nicht oft damit zu tun, hab es aber schon gesehen.
Die normalen Leistungsschütze haben aber ohnehin Funkenlöscheinrichtungen.
Und dann zeigst du eine Anzahl Fotos wo (1) alle Stecker gekennzeichnet sind, und (2) die Murr Stecker verpolsicher ist.Ja von Murr gibts die genannten Stecker mit Diode und LED. Aber Vorsicht beim anklemmen, die sind nicht verpolsicher und die Pole sind nicht gekennzeichnet.
Mit DC Spule und gesteckte Freilaufdiode, was ganz 'normal' ist, definitiv nicht.Auch dem Schütz ist egal ob er seinen + auf A1 oder A2 bekommt.
Wo soll ich anfangen?@KlausMeier
Ich muss sagen, dass einige von deiner Aussagen sind völlig verkehrt.
Faaaalsch !
Was ist dass für einen furchtbaren Geblubber ?
Und dann zeigst du eine Anzahl Fotos wo (1) alle Stecker gekennzeichnet sind, und (2) die Murr Stecker verpolsicher ist.
Mit DC Spule und gesteckte Freilaufdiode, was ganz 'normal' ist, definitiv nicht.
Vielleicht mal einen Blick in den Spiegel werfen um zu sehen, wer nichts kapiert und mit falschen Behauptungen um sich wirft. Schönen Abend nochWenn Du es inhaltlich nicht kapierst
Wo hab ich denn mit falschen Behauptungen um mich geworfen? Hergott nochmal, was läuft falsch mit euch???Vielleicht mal einen Blick in den Spiegel werfen um zu sehen, wer nichts kapiert und mit falschen Behauptungen um sich wirft. Schönen Abend noch
Ja, merkt manIch habe meine Behauptung nicht in Stein gemeißelt und lass mich auch gerne eines besseren belehren, wenn ich Unrecht habe.
Grundsätzlich hast du Recht, was die Art der Last angeht. Mit entsprechender Schutzbeschaltung sehe ich aber kein Problem. Evtl kann man ja auch ein anderes Halbleiterrelais verwenden. Persönlich habe ich mit den Weidmüller 4A Halbleiterrelais aber gute Erfahrungen gemacht, ich schalte damit z.B. 24V Hydraulikventile einer alten Anlage aus den 80ern. (Ersatz für 3fach Optokoppler einer Garagenfirma aus den frühen 80ern). Bei Neuanlagen setze ich sie auch gerne ein, z.B. zum Öffnen von Bremsen an Rundtakttischen. Eine Anlage hat schon über 16 Millionen Teile produziert, sie hat 10 Nester, das macht 160 Millionen Takte. Ein mechanisches Relais hätte schon längst aufgegeben...Huch, es gibt noch Hinweise zur Frage des TO...
@horkatz: das ist keine gute Idee, sieh mal bitte in die technischen Daten unter Last, die Spule des Magnetventils ist keine DC1 Last...
Apropos TO: Viper, bist du nach im Forum oder hast dich bereits verschreckt abgewendet?
Huch, es gibt noch Hinweise zur Frage des TO...
@horkatz: das ist keine gute Idee, sieh mal bitte in die technischen Daten unter Last, die Spule des Magnetventils ist keine DC1 Last...
Apropos TO: Viper, bist du nach im Forum oder hast dich bereits verschreckt abgewendet?