-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich habe eine S71515-1PN (6ES7 511-1AL03-0AB0 V3.1) und einem CM 1542-1 (6GK7 542-1AX00-0XE0 V3.0).
Ich habe nutze den Modbus Server um Daten für unser Scadasystem zur Verfügung zu stellen. Das ging auch alles super, aber jetzt Ändert sich der Status permanent in hoher Geschwindigkeit von 7002 - 7006..
Ich habe das mit TIA V19 projektiert. Könnte mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Eigentlich wollte ich nur Bytes weiterleiten. Ich empfange ein Signal (Bool) und und schreibe dann das dazugehörige BYTE auf 1.
Das ging einwandfrei..
Ich habe dann, da die Signale mit unterschiedlicher Länge kommen, für jedes Eingangssignal eine Flankenauswertung angelegt und den Impuls dann für 500ms verlängert.
Danach fing das Problem an..
Könnte mir jemand sagen was ich vielleicht prüfen könnte? Den Server, auf dem die Software installiert ist, habe ich bereits neu gestartet. Während des Neustarts war der Status dann auch 7002. Aber als alles wieder online war, fing er wieder an permanent von 7006 zu 7002 und wieder hoch zu 7006 zu wandern..
Falls jemand ne Idee hat, wäre ich sehr dankbar..
Gruß
Ich habe nutze den Modbus Server um Daten für unser Scadasystem zur Verfügung zu stellen. Das ging auch alles super, aber jetzt Ändert sich der Status permanent in hoher Geschwindigkeit von 7002 - 7006..
Ich habe das mit TIA V19 projektiert. Könnte mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Eigentlich wollte ich nur Bytes weiterleiten. Ich empfange ein Signal (Bool) und und schreibe dann das dazugehörige BYTE auf 1.
Das ging einwandfrei..
Ich habe dann, da die Signale mit unterschiedlicher Länge kommen, für jedes Eingangssignal eine Flankenauswertung angelegt und den Impuls dann für 500ms verlängert.
Danach fing das Problem an..
Könnte mir jemand sagen was ich vielleicht prüfen könnte? Den Server, auf dem die Software installiert ist, habe ich bereits neu gestartet. Während des Neustarts war der Status dann auch 7002. Aber als alles wieder online war, fing er wieder an permanent von 7006 zu 7002 und wieder hoch zu 7006 zu wandern..
Falls jemand ne Idee hat, wäre ich sehr dankbar..
Gruß