Modbus TCP auf Raspberry & Codesys

sewo

Level-2
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

hab zum Testen Codesys auf einem Raspi installiert. Jetzt möcht ich mal mit ModBus etwas Experementieren.

Habe im Codesys ModbusTCP Slave hinzugefügt und möchte mit Modbus Poll Daten abfragen. Im Modbus Poll steht aber "Gateway path unavailable"

modbus.jpg

Kann mir jemand ein Tipp geben was Falsch ist?

Gruß
 
Guten Abend,

wie ist der Modbus-Master konfiguriert?

Sind die Geräte direkt miteinander verbunden oder hängt ein Switch dazwischen?

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Modbus Poll Software ist der Master. Habe mit einer anderen Software die Werte Lesen können. Problem ist das Raspi mit Codesys die SlaveID=0 hat. Modbus Poll erlaubt aber 1-127.
Im CodeSys finde ich nichts wo ich die ID ändern kann.

Oder ist die fix?

Gruß
 
Wenn es in der Konfigurationsmaske keine Möglichkeiten gibt, ist es evtl. einfacher einen Modbus-Slave im Anwenderprogramm aufzurufen.
 
Zurück