Hallo zusammen,

TIA V15.1, CPU 1214 mit DI/DO Erweiterungsmodul
Hab schon gesucht, aber nix passendes gefunden. Oder falsch gesucht ...

Wir haben ein Produkt bei dem es zwei Ausbauzustände gibt.

Produkt A braucht 10 Ausgänge, Produkt B benötigt 16 Ausgänge.
Ich benötige also immer bei Produkt B ein Erweiterungsmodul.
Mein Software habe ich aber so erstellt, das ich mit Hilfe von Vorwahlen, beide Varianten mit einer Software abbilden kann.

Mein Punkt ist jetzt die Hardware.
Kann ich das Erweiterungsmodul immer konfigurieren und mit Hilfe einer Funktion aktivieren/deaktivieren?

Grundsätzlich funktioniert es so ja auch, aber die CPU zeigt dann ja immer einen Fehler an.

Danke für eure Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, ja das ist genau was ich gesucht habe.

Ich probiere mal ob das auch bei der 1200 funktioniert.
Die 1511C ist leider keine alternative und habe ich leider keinen Einfluss mehr drauf. Wie immer zählt leider der Preis zum Schluss ...

Danke für die Hilfe
 
@Urchaos
Ich probiere mal ob das auch bei der 1200 funktioniert.
Die 1511C ist leider keine alternative und habe ich leider keinen Einfluss mehr drauf. Wie immer zählt leider der Preis zum Schluss ...
... und deine Zeit kostet nichts? Aber ich kenne das Problem zu genüge ;-)

@hucki
Geht auch mit der 1200er.
Haben wir so im Einsatz und ist in den verlinkten Anleitungen auch enthalten.
Ist das ab einer bestimmten FW möglich oder generell?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@hucki
Ist das ab einer bestimmten FW möglich oder generell?
k.A.

Irgendwann hatte mich das ewige Hardwareändern genervt und ich hab'daher nach Abhilfe gesucht und bin auf den obigen Siemens-Seiten auch fündig geworden.
Ich meine, ich hatte da TIA V15.1 und daher vermutlich die V4.x am Start, aber verwetten würde ich nix drauf.
 