Hallo!
Folgendes Problem mit wenig Infos:
Eine eingesetzte PS4-200 mit einem OP MI4 stürzt zu irgendeinem Zeitpunkt ab in dem alle Displays nichts mehr anzeigen.
Komischerweise laufen die angeschlossenen Pumpen weiter, was so viel heisst, dass diese Ausgänge scheinbar noch gesetzt sind.
Wird die Netzspannung der SPS ausgeschaltet und wieder eingeschaltet funktioniert die Anlage wieder wie gewohnt, bis zum nächsten Absturz!
Die Anlage lief mit dieser Software seit 2002 eigentlich funktionsfähig.
Der Schaltschrankbauer der die Anlage im Osten vor Ort in Betrieb genommen hat meint man müsste die Batterie der SPS tauschen, hat aber meines erachtens mit diesem Problem weniger zu tun!!!!!
Wie lange nach dem Ein- / Ausschalten und wann die Anlage hängen bleibt und welche Anzeigen aus gehen und ob Spannungen geprüft wurden werde ich noch versuchen in Erfahrung zu bringen.
Aber vielleicht kann mit den bisherigen Symptomen jemand was anfangen!?
Danke!
Folgendes Problem mit wenig Infos:
Eine eingesetzte PS4-200 mit einem OP MI4 stürzt zu irgendeinem Zeitpunkt ab in dem alle Displays nichts mehr anzeigen.
Komischerweise laufen die angeschlossenen Pumpen weiter, was so viel heisst, dass diese Ausgänge scheinbar noch gesetzt sind.
Wird die Netzspannung der SPS ausgeschaltet und wieder eingeschaltet funktioniert die Anlage wieder wie gewohnt, bis zum nächsten Absturz!
Die Anlage lief mit dieser Software seit 2002 eigentlich funktionsfähig.
Der Schaltschrankbauer der die Anlage im Osten vor Ort in Betrieb genommen hat meint man müsste die Batterie der SPS tauschen, hat aber meines erachtens mit diesem Problem weniger zu tun!!!!!
Wie lange nach dem Ein- / Ausschalten und wann die Anlage hängen bleibt und welche Anzeigen aus gehen und ob Spannungen geprüft wurden werde ich noch versuchen in Erfahrung zu bringen.
Aber vielleicht kann mit den bisherigen Symptomen jemand was anfangen!?
Danke!