Also müsst demnach der Strom 0,58 x IN = Wurzel3 x IN sein (?). Aber Wurzel3 ist doch ~1,73.der Strom beträgt dort nur 0,58*Nennstrom, da in Sternschaltung der Strom nur Wurzel 3 *In beträgt
der Strom beträgt dort nur 0,58*Nennstrom, da in Sternschaltung der Strom nur Wurzel 3 *In beträgt und in Dreieck dort ebenfalls der Strom nur Wurzel 3 *In (also 0,58*I) beträgt, da sich der Strom in Dreieck aufteilt... hoffe das es hilft.....
Diese Schaltung wird benutzt, um im Sternanlauf den Motor vor Überstrom zu schützen.
gruß
Rayk
Hallo,
ganz kurze Frage:
Welche Ströme messe ich bei einem Motor in Stern/Dreieck Schaltung an den Punkten -A- und -B-?
Wäre das rechnerisch Motornennstrom x 0.58? Oder wie rechnent man hier.
Also ich weiß, dass das Motorschutzrelais auf diesen Wert engestellt wird, aber wie kommt das rechn. zustande und fließt auch dort dieser Strom oder ist es nur ein Einstellwert?
Vielen Dank
Oli
???Die Rechnung ist völlig richtig
der Schaltplan ist nach US Norm gezeichnet, ist eine normale Stern/Dreieck Umschaltung.
@kieselpumpe
wo hast Du denn etwas von BMK's xxxM1 gelesen?
Oli
der Strom beträgt dort nur 0,58*Nennstrom, da in Sternschaltung der Strom nur Wurzel 3 *In beträgt und in Dreieck dort ebenfalls der Strom nur Wurzel 3 *In (also 0,58*I) beträgt, da sich der Strom in Dreieck aufteilt... hoffe das es hilft.....