Step 7 MP277 Siemenspanel wird nicht erkannt

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
635
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

ich habe hier ein Siemens Panel MP277, welches über MPI zu eine S7-300 verbunden ist. Projekt habe ich mittels Ethernet übertragen. Alles gut. Ich projektiere mit WinCC flexible 2008
Aber ich bekomme keine Verbindung zur CPU.

Das ganze ist ein Bestandssystem, was ich nachgebaut habe.
Netzwerkdaten passen alle. Ich finde auch nur im Bus die CPU als Teilnehmer. Kabel sind OK.

Was könnte es sein?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja - genau das meine ich. Baudraten stimmen über ein: 187.5 MPI-Adressen psse: CPU:2 Panel: 14
Kabel funktioniert an anderen Anlagen und beide Endwiderstände sind ON.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau das. Von WinCC kommen die Daten nach dem Transfer (Per Ethernet)

Also meiner Meinung nach, kann man per Ethernet nur auf das Panel Transferieren, wenn der Übertragungskanal
in der Systemsteuerung auf Ethernet steht. Dort müsstest du ihn nun auf MPI umstellen. Hast du schon mal in
der Systemsteuerung des Panels geschaut, was bei Transfer eingestellt ist?
 
Die MPI-Verbindung zur CPU wird in WinCC flex projektiert (und beim Start der Runtime wird die MPI-Adresse und Busprofil des Panels aus der Projektierung übernommen). Siehe angehängtes Bild.
Hast Du bei der Steuerung Steckplatz = 2 und Baugruppenträger = 0 eingestellt? Ggf. kannst Du noch einstellen daß das Bediengerät "Einziger Master am Bus" ist. Der Zugangspunkt sollte (muß?) S7ONLINE sein.

Harald
 

Anhänge

  • MPI-Verbindung.PNG
    MPI-Verbindung.PNG
    31,3 KB · Aufrufe: 15
Zurück
Oben