Du hast jetzt eine zweiseitige Verbindung angelegt.
Darum hast du auch eine Lokale ID und eine Partner ID. Eine zweiseitige Verbindung muss auf beiden Seiten ausprogrammiert werden, aber nicht mit den Put/Get-Bausteinen.
Schau dir nochmal genau das Siemens-Beispiel an, dann siehst du den Unterschied.
Wenn dein Datenaustausch über Put/Get und rein von der 400er aus gesteuert werden soll, benötigst du eine einseitige Verbindung. Nur dann hast du auch nur eine Lokale ID. Du kannst deine bestehende Verbindung einfach dahingehend ändern, indem du im Eigenschaftsdialog der Verbindung den Haken bei "Einseitig" setzt (dann speichern/übersetzen/laden der SPS wie gehabt).
Im Programm musst du immer die Verbindungs-ID aus deinem eigenen Projekt verwenden. Du kannst da nicht einfach die Werte aus dem Beispiel abtippen.
Also wenn bei dir bei "Lokale ID" eine 3 steht, dann musst du auch bei den Bausteinen diese ID parametrieren.
Über die ID wissen die PUT/GET-Bausteine welche Verbindung und somit welcher Partner angesprochen werden soll, denn du kannst ja mehrere Verbindungen projektieren (Verbindungsglied zwischen S7-Programm und NetPro-Projektierung).
Wenns dann immer noch nicht läuft, fängst du wieder bei den an was ich in Post #24 geschrieben habe.
Eigentlich ist das alles garnicht so schwer, man muss es nur einmal gemacht haben ;-)