Hallo Sicherheitsexperten,
ich mache gerade eine Übergeordnete Steuerung für eine Roboterzelle, dazu nutze ich
eine Sicherheitssteuerung (IPC477-F) und kommuniziere mit den Roboter über Profibus.
Der sichere Part, Schutzzaun, Not-Aus usw wird auch von mir übernommen. Zur Zeit ist
es so, das ich bei einer Schutztoranforderung den Roboter den Auftrag zu Ende fahren
lasse und dann über einen sicheren Relaisausgang den Roboter wegschalte. Auf Roboter-
seite sollte dann die Sicherheitsabschaltung Abfallen und mir dieses über Hardwarekontakte
melden, so das ich dann die Tür entriegel.
Aber heute stellte sich heraus, das der Roboter, wie erst angenommen diese Kontakte nicht
hat. Die Frage, reicht es jetzt aus das ich über die bestehende Profibusverbindung, für meine
sichere Steuerung Abfrage ob der Roboter abgeschaltet ist?
Gedanke ist ja, wenn ich einen Rückführkreis von Schützen habe, ist dieser üblicherweise auch
nicht auf einen sicheren Eingang und dieser könnte ja auch noch über einen Bus (PN/DP) kommen.
Also eine ähnliche Konstellation.
Dieses Signal könnte zb "Stoppmess" von Roboter sein (Roboter ist Kuka).
vielen Dank im Vorraus für die nützlichen Tips
Gruß RN
ich mache gerade eine Übergeordnete Steuerung für eine Roboterzelle, dazu nutze ich
eine Sicherheitssteuerung (IPC477-F) und kommuniziere mit den Roboter über Profibus.
Der sichere Part, Schutzzaun, Not-Aus usw wird auch von mir übernommen. Zur Zeit ist
es so, das ich bei einer Schutztoranforderung den Roboter den Auftrag zu Ende fahren
lasse und dann über einen sicheren Relaisausgang den Roboter wegschalte. Auf Roboter-
seite sollte dann die Sicherheitsabschaltung Abfallen und mir dieses über Hardwarekontakte
melden, so das ich dann die Tür entriegel.
Aber heute stellte sich heraus, das der Roboter, wie erst angenommen diese Kontakte nicht
hat. Die Frage, reicht es jetzt aus das ich über die bestehende Profibusverbindung, für meine
sichere Steuerung Abfrage ob der Roboter abgeschaltet ist?
Gedanke ist ja, wenn ich einen Rückführkreis von Schützen habe, ist dieser üblicherweise auch
nicht auf einen sicheren Eingang und dieser könnte ja auch noch über einen Bus (PN/DP) kommen.
Also eine ähnliche Konstellation.
Dieses Signal könnte zb "Stoppmess" von Roboter sein (Roboter ist Kuka).
vielen Dank im Vorraus für die nützlichen Tips
Gruß RN