-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
bei uns in der Firma haben die Maschinen eine recht lange Laufzeit. Somit sind wir auch nicht auf dem neusten technischen HardwareStand. Ich arbeite gerade an einem Maschinenumbau. Da die umgebauten Maschinen wieder eine recht lange Laufzeit haben, würde ich gerne die Hardware auf den neusten Stand bringen.
Ich benutze momentan die S7 V5.5 und WinCC Flexible 2008.
Nun meine Fragen :
1. Welches Siemens Bediengerät und HMISoftware ist zu empfehlen ? Alternative zu MP277 10 " Touch gesucht !
2. Gibt es eine lauffähige TIA Version ? Denn WINCCFlex ist ja schon aus 2008!!
TIA V10.5 getestet funktioniert nicht . TIA V11.0 getestet funktioniert nicht.
3. Laut Siemens Kompatibilitätsliste kann ein KP700/1200 nicht gegen das MP277 ersetzt werden.
(ZITATas KP700/1200 ist aus dieser Sicht als ET für das OP/MP277 im Moment noch nicht einsetzbar.)
Hat damit schon jemand Erfahrung ?
4. Was verwendet ihr ?
5. Die neueren KP700/1200 können die nur mit dem TIA Portal projektiert werden ?
Für Erfahrungsberichte Infos Beispiele , was auch immer wäre ich sehr dankbar.
bei uns in der Firma haben die Maschinen eine recht lange Laufzeit. Somit sind wir auch nicht auf dem neusten technischen HardwareStand. Ich arbeite gerade an einem Maschinenumbau. Da die umgebauten Maschinen wieder eine recht lange Laufzeit haben, würde ich gerne die Hardware auf den neusten Stand bringen.
Ich benutze momentan die S7 V5.5 und WinCC Flexible 2008.
Nun meine Fragen :
1. Welches Siemens Bediengerät und HMISoftware ist zu empfehlen ? Alternative zu MP277 10 " Touch gesucht !
2. Gibt es eine lauffähige TIA Version ? Denn WINCCFlex ist ja schon aus 2008!!
TIA V10.5 getestet funktioniert nicht . TIA V11.0 getestet funktioniert nicht.
3. Laut Siemens Kompatibilitätsliste kann ein KP700/1200 nicht gegen das MP277 ersetzt werden.
(ZITATas KP700/1200 ist aus dieser Sicht als ET für das OP/MP277 im Moment noch nicht einsetzbar.)
Hat damit schon jemand Erfahrung ?
4. Was verwendet ihr ?
5. Die neueren KP700/1200 können die nur mit dem TIA Portal projektiert werden ?
Für Erfahrungsberichte Infos Beispiele , was auch immer wäre ich sehr dankbar.