Habe eine Anwendung wo ich mehrere Netzteile 3x400V -> 24V habe. Der 24V bereich muss ich sicher abschalten können.

Gibt es eine Möglichkeit mit einem Standart-Netzteil und einem Schütz die 3x400V sicher zu Schalten (Eingang Netzteil). Oder muss ich direkt die
24V sprich die Versorgung, des Anlageteils der Spannungslos geschaltet werden muss, schalten? Respektive, was müsste ich vorsehen, rsp. worauf achten?
 
Es ist egal, ob du Primär- oder Sekundärseite abschaltest.
Du musst allerdings darauf achten, dass manche Netzteile große Kondensatoren haben und sich evtl. die Abschaltung verzögert.
Bei einer normalen Anlage dürfte das aber eher ein akademisches Problem sein :p

Gruß
Dieter
 