TIA Netzwerkschema 1500R (1515R) redundante CPUs

CS.

Level-2
Beiträge
19
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich habe 2 redundante Siemens CPUs 1515R (6ES7 515-2RN03-0AB0) mit einem Interfacemodul ET200SP und einen Siemens-Switch Scalance X204irt im Profinetring laufen.
Nach dem Siemens-Switch kommt ein weiterer Switch von EKS der von "Kupfer" auf "Lichtwellenleiter" umsetzt. Im Lichtwellenleiter-Ring sind weitere EKS-Switche die von LWL auf Kuper wieder umsetzen, um nach jedem Switch ein weiteres Interfacemodul ET200SP zu haben (Siehe Netzwerkschema).
Bauteile:
2x 1515R CPU 6ES7 515-2RN03-0AB0
EKS-EL100 Switche: Profinet-fähig, MRP-fähig, nciht h-sync-fähig
Interfacemodul ET200SP.
Scalance Switch von Siemens
TIA V21
Anforderung:
- Die Anlage muss bei einem einzigen CPU-Ausfall weiter laufen
- Die Schaltschränke 2, 3, 4 sind redundant. Also wenn einer der Schaltschränke 2 oder 3 oder 4 ausfällt ist nicht kritisch.
Frage:
- Hat jmd. Erfahrung mit den redundanten CPUs und weiß ob etwas gegen diesen Aufbau spricht?
- Läuft das ET200SP mit seinen EAs im oberen redundanten PROFINET-Ring weiter wenn die Backup-CPU nach einem Ausfall der Primary übernimmt?
- Wenn beispielsweise der blaue EKS-Switch im Schaltschrank 2 ausfällt, geht die Kommunikation mit den restlichen Schaltschränken 3, 4 weiter? auch ohne H-Sync-fähigkeit der EKS-Switche?

1774645055859.png
 

Anhänge

Siemens: Worin unterscheiden sich S7-1500R-CPUs von S7-1500H-CPUs?

Während S7-1500H-CPUs für die Synchronisation untereinander über eine besondere Glasfaser-Schnittstelle verfügen, nutzen die S7-1500R-CPUs den unterlagerten PROFINET MRP-Ring für die Synchronisation. Die H-CPUs erzielen hierüber eine deutlich kürzere Umschaltzeit (ca. 50 ms) im Vergleich zu den R-CPUs (ca. 300 ms).
  1. Beide R-CPUs müssen als direkte Ringteilnehmer projektiert und in direkter Nachbarschaft im Ring positioniert sein, zulässig ist im Segment zwischen den R-CPUs lediglich ein Paar Medienkonverter (SCALANCE X101-1) für den Fall, dass hier eine längere Entfernung überbrückt werden muss, zB zur räumlichen Trennung der beiden R-CPUs
  1. Um im Fehlerfall im Interesse einer flüssigen Synchronisation der beiden R-CPUs die Rekonfigurationszeit des MRP-Ringes möglichst gering zu halten, wird ein Ausbau von bis zu maximal 16 Teilnehmern im Ring empfohlen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Energiemaessig,signalmaessig?Kommen 3 mal die gleichen Signale mit Messung?
Sowas habe ich noch nie gesehen.
Im Kraftwerksleittechnik gang und geben.
Für die Verfügbarkeit und Sicherkeit.

3 sensoren die das gleiche messen, drei verschiedene ET's,
Früher 3 separate Profibus
Jetzt im MRP Ring
 
Bei einem R oder H System sollte man schon wissen was man tut und sich ggf. mal beraten / schulen lassen. Ansonsten setzt man nicht nur viel Geld in den Sand sondern hat auch noch neue Ausfallmöglichkeiten/Schwachstellen die man mit einem Standardsystem nicht hätte.
 
Mehr geht immer.Im Leitfaden dazu steht, ich habe das gesehen, dass eure konstellation hohe Kosten verursacht.
Darum gebe ich DeltaMikeAir recht, hier waere eine Beratung noetig.
 
1. Der Prozess ist nicht so kritisch, dass ein kurzer Ausfall etwas ausmacht. Ein paar Sekunden dürfen die ETs und CPUs ausfallen.

2. die Schaltschränke 2, 3,. Bis 12 sind Tanks mit Ventile. Alle schaltschränke gleich, und wenn ein Tank ausfällt sind die anderen noch vorhanden, daher ist ein Schaltschrankausfall nicht kritisch. Nur ein CPU Ausfall wäre kritisch weil dort die zentralen Pumpen sitzen.

3. wo kann man sich da schulen lassen als „kleines Licht“ bei Siemens? :)

4. wenn der Siemens Scalance Switch im Masterschrank ausfällt, dann wäre das kritisch. Hat der Kunde aber so akzeptiert. Weil es auch ein Handbetrieb der Schaltschränke 2..12 gibt. Aber in der Zentrale muss alles weiterlaufen.

5. Aber was ist mit dem Lichtwellen Leiterring. Weiß jmd ob der Ring weiterläuft wenn an einer Stelle eine Unterbrechung ist?
 
wenn der Siemens Scalance Switch im Masterschrank ausfällt, dann wäre das kritisch. Hat der Kunde aber so akzeptiert
Dann braucht ihr keine R Steuerung.

Aber was ist mit dem Lichtwellen Leiterring. Weiß jmd ob der Ring weiterläuft wenn an einer Stelle eine Unterbrechung ist?
Was steht denn im Handbuch dieses Gerätes?

wo kann man sich da schulen lassen als „kleines Licht“ bei Siemens?
Bei Siemens, ja
 