uiuiuiuiui...
Such hier mal unter 'Passwort' und denke mal über die 'Gutmenschen' nach, die 'nur mal eben reingucken ' wollen..
Das mit dem Hinweis auf die bestimmungsgemäße Verwendung ist schon wichtig, das mit dem lastfreien Schalten auch.
Standard ist ja Vorsicherung, Leistungsabgang, Schaltelement und dann der Verbraucher. Wenn du mit dem Schaltmessern keinen Leitungsschutz mehr hast, hast Du im Fehlerfall die Arschkarte, egal ob privat, oder als durchführende Fachkraft..
Eine Anwendung kann natürlich das Aufschalten von 2 Netzen auf eine Schiene sein. Gerade hierbei ist ja auf die Lastfreiheit besonders zu achten.
Hier wird Dir halt global geholfen, und Freaks die Fragen wie 'sind Lüsterklemmen verboten?' stellen, bekommen hier direkt die Kontrafrage mit, da oft hinterher rauskommt, dass die dann nach 35mm2 fragen, und sich nen Abgang vom Hausanschluss machen wollen...
Btw,
Welcome on Board, aktuell aus Australien, geiles Wetter hier...
Tom