Mahlzeit,

vielleicht habt ihr ja eine Idee:

Es soll ein Tank mit einem Prozentualen Füllstand geregelt werden.

Der Tank hat im Standbybetrieb der Maschine keinen Abfluss im Automatikbetrieb jedoch schon.

Wenn ich nun im Standbybetrieb ein gewisses Niveau regeln möchte, stellt mein PID Compakt V2 zu spät die Stellgröße auf 0 und das Niveau im Tank übersteigt meine Sollvorgabe.

Welchen Baustein sollte ich nehmen oder welche PID werte würdet ihr empfehlen ?

Danke

Liebe Grüße

Chriss
 
Wenn der Tank keinen Ablauf besitzt, dann gibt es auch nichts mehr zu regeln.
Also füllen bis auf Sollwert und dann Befüllventil zu, Regler aus. Am Füllstand wird sich dann nichts mehr ändern.
 
Überlagere deine Regelung mit einer Steuerung.
Wie lange dauert bis dein Ventil schließt? Dann messen wie lange es dauert bis gewünschten Füllstand erreicht ist bei jeweiligen Offnungswinkel. Also dann einfach sofort schließen das Ventil.

Bzw. Beim Ausschalten Ventil 5% offen bis Niveau fast erreicht. Und dann zu. Ist leichter zu programmieren.
Einfach einen Sollwert für das Ventil umschalten.

Für Faule: Zeitliche Anpassung nur im ausschaltzeitraum ändern der regelparameter P und I Anteile anpassen das schneller reagieren.
Hab ich öfters als Booster genommen zum aufheizen von Räumen ... und dann wieder auf die alten Werte nach 10min umgeschaltet um Schwingungen zu vermeiden.
 