nocheinmal MP270

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen,

habe noch ein kleines Problem mit meinem MP270.
Nachdem ich den guten Rat von Andy gefolgt bin und das Panel urgelöscht habe und das Image neu geladen habe funzt die Software!!!!
Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Anzeigen im Panel alle funktionieren, aber die Buttons reagieren nicht auf auf die CPU.
Woran könnte das liegen.
Ich habe die Funktionen der Softkeys einmal für drücken => bit setzen und für loslassen => Bit rücksetzen konfiguriert. Ist das richtig oder muss ich das anders gestalten?
Die Variablen sind richtig angelegt.

Ciao, André
 
Hi Andre,
du hast ein reines Touch ?
Wenn ja dann musst du dein Touchfläche kalibrieren.

Vorgehensweise:
1. Runtime beenden (wenn gestartet)
2. Control Panel öffnen
3. OP Icon öffnen (doppelklick)
4. "Reiter" Touch anwählen
5. Recalibrate drücken
6. denn Anweisungen folgen

Fertig 8)
 
Wenn Du die Bereichszeiger angelegt hast, musst du noch alle OP-Tasten unter Zielsystem Bild/Tasten ein Bit zuweisen. Das gleiche gilt für die LED´s

pt
 
Zurück
Oben