Grob gesagt:
Normierung wandelt einen Wert aus einem beliebigen Wertebereich (z.b. 0 - 27648, 0 -25 bar, ...) in einen normierten Wert "zwischen" 0,00 und 1,00 (0 - 100%).
Skalierung wandelt einen normierten Wert "zwischen" 0,00 und 1,00 (0 - 100%) in einen Wert in einem beliebigen Wertebereich (z.b. 0 - 27648, 0 -25 bar, ...).
Der FC105 in der Classic-World entspricht einem NORM aus dem Wertebereich 0 - 27648 und einem folgenden SCALE in den entsprechenden Bereich des Sensors.
Der FC106 in der Classic-World entspricht einem NORM aus dem entsprechenden Bereich des verarbeitenden Gerätes und einem folgenden SCALE mit dem Wertebereich 0 - 27648 zur Ausgabe.
Fein gesagt:
Es gibt hier einen
FAQ-Bereich, in dem da noch viel mehr zu erklärt wird, wie z.B. "Bipolar" u.ä., was ich oben im Groben einfach vernachlässigt habe.
Eine dieser speziellen FAQs wäre z.B. diese hier:
S7 Analogwerte - Ich hab da mal ne Frage.
Oder der oliver.tonn hat gleich 2 FAQs dazu verfasst:
Skalierung von (Analog-) Werten,
Skalierung von (Analog-) Werten (Kompakt)