hm.. ja man muss das Passwort eingeben in dem UpdateTool kannst du die Info ob die Runtime läuft.
https://putty.org/ hier kannst du einen ssh client downloaden (putty)
auch die das selbe password wie in dem Update Tool verwenden... und dann cat /tmp/codesyscontrol.log ausführen da
sieht man ob Sie läuft..
Warum?
- Also erst mal herausfinden ob die SPS Runtime läuft
- Wenn ja und man findet die trotzdem beim scan nicht gibt es 2 Möglichkeiten
a) entweder korruptes Bootprojekt oder aber eben auch Applikationsfehler ( so das dein Projekt beim starten die SPS Runtime zum Absturz bringt) - entfernen kann man das Bootprojekt auch mit dem Update Tool
b) Die Runtime läuft aber man findet Sie trotzdem beim SPS-Scan nicht -> entweder ein Netzwerkproblem das UDP nicht geht -
dann entweder die IP Adresse des PFC direkt eingeben (dann wir direkt per TCP eingeloggt) oder aber du könntest auch ein Edge Gateway auf dem PFC installieren
dazu musst du allerdings das ganze aktualisieren auf die neueste Version dann würde ich aber auch gleich
CODESYS aktualisieren, wenn schon denn schon.
Klar ne Überlegung wäre noch die PFC Firmware zu aktualisieren - dann hättest du alles in neuester Version