OP <=> PG : Welches Kabel? am OP15

Tobi1910

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Hallo Leute,

bin auf der Suche nach einem Kabel.

OP15-C1 an PC/Protool

welches Kabel ist da das Richtige?

Mein S5 Kabel von IBH Softec geht leider nicht

Gruß Tobi

PS: Danke für die Hilfe im vorraus
 
Hallo,

ich kenne weder das OP15 noch das Kabel genau.

Wenn ich aber das Handbuch

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1887570

richtig verstehe, hat das OP15 im Vergleich zur
Steuerung keine Spannung ab der 15-poligen
Buchse - das IBH-Kabel benötigt diese aber
höchstwahrscheinlich.

Also ibh fragen oder Siemens-Kabel verwenden.


Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Hallo,

erst mal Danke für Deine schnelle Antwort.

Hast Du eine Belegung für das Siemenskabel? und was ist das normale Siemenskabe?

Gruß Tobi
 
Die Pinbelegung ist entweder im OP oder im Kommunikationshandbuch nachzuschlagen.

Habe sie leider nicht zur Hand, währe aber toll für die FAQ.

pt
 
Hallo,

leider ist im Handbuch des OP15 keine Pinbelegung und es wir leider auch nur auf den Katalog ST80.1 verwissen.




Gruß Tobi
 
Hallo,

leider ist im Handbuch des OP15 keine Pinbelegung und es wir leider auch nur auf den Katalog ST80.1 verwissen.




Gruß Tobi

:???:

Kapitel D bzw. ab Seite 151 ist die Belegung doch
angegeben (siehe PDF oben).

Auf den ST 80.1 wird zwar auch verwiesen, weil
es da wohl mal ein passendes Kabel zu kaufen gab.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Nachtrag:

Sieht so aus dass die Schnittstelle eine
Kombischnittstelle aus TTY und V24 ist,
d. h. meiner Meinnung nach benötigt man
gar keinen Wandler, sondern es reicht ein
Nullmodem-Kabel:

Code:
OP                          PC
15  -- GND --------- GND --  5

 3  -- RxD ---\ /--- RxD --  2
               X
 4  -- TxD ---/ \--- TxD --  3

10  -- RTS ---\ /--- RTS --  7
               X
 5  -- CTS----/ \--- CTS --  8

Oder?

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Hört sich für mich auch so an, werde es heute abend testen...

Ich gebe dann noch Info ob alles gelaufen ist.

und noch vielen vielen Dank für die super Infos
 
Zuletzt bearbeitet:
Es ist ein Nullmodemkabel,

habe mal eins auf der Baustelle gebastelt, musste aber noch Brücken auf den Steckern löten, glaube ich habe R und T verbunden.

Vorher war keine Übertragung möglich.

pt
 


Das Kabel geht leider auch nicht

Fehler

Serielle Verbindung wird an COM 1 mit 9600 Baud aufgebaut...
E4017: Protokollfehler Seriell Zeilen FFFF021BH
Keine Verbindung zum OP!

Hilfe......


Habt Ihr noch was?
 
Hallo



das hab ich auch schon probiert, geht auch nicht.

Der Link das ist auch ein OP7/17.

Vieleicht braucht der OP15-C1 ein anderes?

Gruß Tobi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

keine Chance es gehen beide Kabel nicht. Ich glaube es muß an was anderem liegen.

Gibt es Probleme mit Win XP Service Pack 2und ProTool 6.0 Service Pack 3?

Bekomme immer die gleich Meldung egal ob 1. Kabel oder 2. Kabel oder auch kein Kabel.

Der OP15 geht auch nicht auf Transfer Ready.

Was könnte es noch sein?



Nachtrag: Wenn ich mein Kabel von der CPU auf das OP stecke geht er in Transfer Ready? Was den das? Übertragen mit den beiden oben genannten Kabel geht ABER IMMER NOCH NICHT.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Leute,

Danke es hat viel Arbeit gekostet, aber es war die ganze Zeit die Com Schnittstelle die nicht wollte (Man glaubt es kaum)

Danke für die Mühe

Gruß Tobias

 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…