TIA OPC UA Identifier als Integer

Mammut

Level-2
Beiträge
54
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir hatten schon bei einer Siemens CPU1515F erfolgreich eine OPC-UA-Server-Verbindung aufgebaut. Dabei wurden die Variablen über ihre Symbole als Identifier identifiziert. Jetzt brauchen wir aber eine Integer-Zahl als Identifier. Darum haben wir die Standartschgnittstelle abgewählt und eine neue Schnittstelle und neue Variable angelegt. Wir sehen dann eine Knoten-ID. Das scheint aber nicht der Identifier zu sein. Über UA-Expert werden nun keine Symbole mehr angeboten, was ja richtig ist. An die neue Testvariable kommen wir aber auch nicht. Hat da jemand Erfahrung?

Griß
Mammut
 
Hallo,

wir konnten das Problem nun selber lösen. Falls noch jemand darüber stolpert: Auf SPS-Seite war alles schon rictig. Standartschnittstelle abwählen und neue Server-Schnittstelle anlegen. Unter UA-Expert sehen wir die neu in der Schnittstelle angelegten Variablen nun aber nicht mehr unter der SPS, sondern unter Serverinterface\Server-Schnittstelle und der Identifier Typ ist dann auch richtig Numeric statt String.
Vielleicht hilft das Kollegen mit ähnlichen Problem auch weiter.

Gruß
Mammut
 