OPC UA mit B&R

maverickxxll

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe das Projekt bekommen von einer Zentralen B&R SPS (CP1584) die Statusariabeln und Zählerstände der Linie über einem OPC UA Server unserer IT zur Verfügung zu stellen.

Ich hab mal da Demo Programm auf eine CP 1584 mit Automation Studio 4.7 und Runtime C.4.73 installiert.

Ich kann den Server mit dem UA Expertclient ansprechen und z.B. Zeit und SPS Typ auslesen.

Wie stelle ich jetzt die Variabeln zur Verfügung ?

VG Mave
 
Die Variablen müssen in der Configuration View unter Connectivity freigegeben werden. Dann erscheinen sie im UA Expert.
 
Hi,

freut mich, dass es klappt .

Nur noch eine kleiner Kommentar dazu.

Hier spielt das UserRoleSystem meines Erachtens auch noch mit rein.

Wenn der User Anonymous die Rolle Everyone hat und die Gruppe Everyone Lesezugriff auf den OPC UA Tag hat, sollte auch ein anonymer Lesezugriff mit dem UA Expert möglich sein.

Es gibt dazu von B&R das Trainingsmodul TM980 OPC UA Grundlagen und Anwendungen, da wird das noch etwas ausführlicher erklärt.
 
Zurück