Hallo zusammen,

ich habe eine frage zu den Node IDs von meinem OPC Server (S71510F TIAV20).
Wenn ich eine Extra Schnittstelle Anlege unter OPC UA-Kommunikation und mir in UAExpert die Node ID anschaue bekomme ich sie nur als Numerik ns=4;i=12
Wenn ich aber die Option "Standard-Simatic-Server-Schnittstelle aktivieren" aktiviert habe und auf alles meine CPU zugreifen kann sehe ich wenn ich zur selben Variable navigiere diese als String: ns=3;s="DB"."Test"."Test2"

kann mir das einer erklären?
ich brauche die Strings will aber ungerne meine ganze SPS öffnen.

Grüße
Balu
 
Die Lösung heist SiOME

Damit kann man den NodeId Type von Numeric auf String stellen (und für die Strings auch nochmal genauere Einstellungen vornehmen wie z.B. Anführungszeichen um um die Namensteile oder Unterstrich statt Punkt). Zudem kann man damit für jede Variable oder jeden DB einfacher Rechte vergeben.
 