Hallo zusammen,

für meine Abschlussarbeit muss ich eine Elektro-hydraulische Pumpe mit Hilfe einer SPS und einem Motor Controller Steuern. Der Motor Controller ist von einem Netzteil ( 24V, 40 A) versorgt.
Ich haben jetzt ein Problem, dass beim Bremsen aus hohen Drehzahlen eine Spannung vom Motor in die Versorgung zurück gespeist wird.
Diese Spannung bewirkt bei unserer Stromversorgung eine Fehlerabschaltung.

Wie kann ich das am besten vermeiden ?
 
Dann vor der Bremsung einen entsprechend dimensionierten Widerstand mit der SPS per Schütz auf das Netzteil schalten.
Kommt halt drauf an, wieviel Energie der Motor zurückliefert, und bei welcher Überspannung das Netzteil abschaltet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das habe ich versucht, hat aber nichts gebracht...
könnte Vielleicht eine Zener Diode mit einem Widerstand helfen ?
ja klar!

Aber denk dran, dass der Widerstand auch so ausgelegt ist, dass er die eingebrachte Last aushält und weg kühlen kann.
Drum auch überlegen wo du den hinbaust und ggf. ein Berührschutz vorsehen, die Dinger können verdammt heiß werden.
 