P#011902999 Not_Aus Schaltgerät/ Vorsicherung??

Mohamed

Level-2
Beiträge
72
Reaktionspunkte
2
Hallo Leute.....

Ich hab eine frage und zwar, benötigt ein Not_Aus Schaltgerät(PNOZ S4) eine Vorsicherung????

Danke voraus
 
zusätzlich könntest du dich mal im Forum umschauen, dort haben wir
eine Rubrik von der Fa. Pilz (wohin ich es jetzt verschoben habe)
Unter Simatic hört dein Thema keinesfalls.
 
Hallo Mohamed,

die Relaisausgänge müssen auf jeden Fall abgesichert werden.

Anbei die Werte aus der Bedienungsanleitung Seite 22:

Schmelzsicherung flink 10A
Schmelzsicherung träge 6A
Schmelzsicherung gG 10A
Sicherungsautomat 24V AC/DC, Charakteristik B/C 6 A

Ebenfalls ist eine Vorsicherung für die Stromversorgung des PNOZ s4 vorzusehen.
@rostiger Nagel: Danke für die erste Antwort.

Grüße
Technischer Support
 