Die Unit gibt den Mode vor. Wenn du den Modus wechseln willst solltest du in STOP stehen. Dann kannst du den Modus wechseln. Ich habe meist einen Automatik-, Manual-, Service-, und DryRun-Modus.
In den CMs bestimmst du dann was in einem bestimmten Modus erlaubt ist (Starten, Stoppen, Initialisieren, Jogmodus, Interlock überbrückt oder nicht usw.)
Was die Einteilung in EM und CM betrifft muss man mehr von der Maschine wissen.
Also gibt die Unit ihren aktuellen Modus direkt als Sollmodus an die EMs und diese wiederum an die CMs weiter?
Ich dachte mir jetzt, ich mache in den "Automatik Modi" die Ansteuerung der CMs über eine Schrittkette in der EM und im Manual mode wird die Ansteuerung direkt über eingänge der CM gehandelt.
Dachte mir dabei, dass ich so die CM unabhängig von den Automatik Funktionen behandeln kann. (Wieder verwenden kann).
Oder haltet ihr es für "besser", wenn man alle Funktionen inden CMS abhandelt?
Dann quasie die Funktionen der CMs anstoßen und von jeder CM zurückmelden, wenn ihr schritt fertig ist und wenn alle cms fertig melden in der hauptschittkette einen schritt weiter springen?
Zuletzt bearbeitet: