Parameter auslesen Danfoss VLT 500x-Serie

eisenbrandt

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möchte gern Parameter auslesen aus Danfoss- VLT 5001- 5008
leider funktioniert das mit Programm MCT 10 nicht .
Ich kann das ausgelesene nicht speichern .
Kennt jemand das Problem ??
Gibt es was anderes ??

Wäre es auch möglich mit dem LCD-Bedienteil des Danfoss-Reglers
die Paramter von einen auf einen anderen aufzuspielen ?
Kennt jemand vielleicht Tasten.Kombination oder Beschreibung
über das LCD- Bedienteil ??

Bin für jede Hilfe sehr dankbar !!
 
Hallo,
ist das die runterladbare Version von mct 10? Ich glaube, das ist nur ne eingeschränkte Version, welche über eine Lizenznummer freigeschaltet werden kann. Ich habs eben noch nicht ohne Nummer versucht.
Das mit den Displays kenn ich nur von SEW. Aber so viele Parameter sinds doch nicht oder? auslesen ausdrucken(vielleicht in Datei) neuen parametrieren ;) .
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das steht bei Danfoss beim MCT-10 Download dabei:
Hinweis: Für die Installation der Software wird der CD Key 12314500 benötigt.
und im online verfügbaren Produkthandbuch gibt es zu lesen:
007 Bedienfeldkopie
(BEDIENFELD KOPIE)
Wert:
Keine Kopie (KEINE KOPIE) [0]
Upload aller Parameter (UPLOAD ALLEPAR.) [1]
Download aller Parameter
(DOWNLOAD ALLE PAR.) [2]
Download Funktions-Parameter
(DOWNLOAD FKT. PARAM.) [3]
Funktion:
Parameter 007 wird verwendet, wenn die Verwendung der integrierten Kopierfunktion des Bedienfelds verlangt wird. Das Bedienfeld ist abnehmbar. Daher können Sie auf einfache Weise Parameterwerte kopieren.
Beschreibung der Auswahl:
Wählen Sie Upload alle Parameter [1] aus, wenn alle Parameterwerte auf das Bedienfeld übertragen werden sollen.
Download alle Parameter [2] ist zu wählen, wenn alle übertragenen Parameterwerte auf den Frequenzumrichter kopiert werden sollen, auf dem das Bedienfeld montiert ist.
Download Funktions-Parameter [3] ist zu wählen, wenn nur ein Download der leistungsunabhängigen Parameter gewünscht wird. Diese Funktion wird benutzt, wenn ein Download auf einen Frequenzumrichter erfolgen
soll, der eine andere Nennleistung hat als der, von dem der Parametersatz stammt. Beachten Sie bitte, dass die leistungsabhängigen Parameter 102-106 nach einem Kopiervorgang programmiert werden müssen.
ACHTUNG!
Uploads/Downloads können nur im Stoppmodus vorgenommen werden.
 
Zurück
Oben