Sonstiges PCS 7 V9.0 SP1 "Getting Started – Teil 1" Probleme beim Laden der OS

Dominik009

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich betreibe PCS 7 V9.0 SP1 unter WIN10 LTSB in einer virtuellen Maschine (VMware). Aktuell arbeite ich das Getting Started von Siemens durch.

Fertige Projekte, welche ich extrahiere laufen in der virtuellen Maschine sauber.

Sobald ich aber nach dem Getting Started ein Projekt erstelle kommt es beim laden der PC-Station zu den beiden Fehlern:

1629567154212.png

1629567167505.png

Wenn ich im es ignoriere und weitermache, habe ich später keine Verbindung zwischen OS und AS und sehe daher in der Visualisierung keine Werte. Wodran kann es liegen? Die SPS-Simulation klappt (Laden und CFCs und SFCs testen und beobachten).

Hier noch ein paar Bilder der Konfigs. Habe mich ziemlich an das Getting Started gehalten.


Windows:
1629567796224.png

SPS:
1629567958514.png

OS:
1629568065397.png

1629568133881.png
1629568237250.png
Viele Grüße
Dominik
 

Anhänge

  • 1629567628485.png
    1629567628485.png
    327,3 KB · Aufrufe: 6
  • 1629567947935.png
    1629567947935.png
    298,8 KB · Aufrufe: 5
Wenn das wirklich nur zum Testen ist, dann musst du die OS nicht laden. Wenn ich mich recht erinnere, dann kannst du nachdem Plcsim gestartet ist das WinCC Projekt öffnen und es dann einfach starten. Es existiert aber eine Voreinstellung, die verhindert das WinCC Projekt auf der ES zu starten. diese ist aber nur relevant wenn du später mit dem Projekt an einem Produktivsystem arbeitest. Dann sollte man das tunlichst vermeiden und dafür die "OS-Simulation" verwenden, es wird dann ein Duplikat des WinCC Projekts erzeugt und gestartet.
Die Einstellung um das Aktivieren auf der ES freizugeben findest du in den WinCC Projekteigenschaften unter Optionen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Tipp. Die Option Aktivierung auf ES zulassen ist ausgegraut aber aktiv.
Es handelt sich um eine reine Simulation zum Testen in einer VM.
1629571943418.png

Ich kann unter WinCC das Projekt starten, allerdings sehe ich dann keinerlei Daten aus der SPS und unter Verbindungen im WinCC steht Staus = Abgebaut (siehe mein zweiter Post).

Bei anderen fertigen Projekten sehe ich die SPS Daten und die Verbindung ist auch ok. Ich weiß nur nicht wo mein Fehler sitzt, wenn ich es selber mache ....
 
Öffne mal das WinCC Projekt und dort den Variablenhaushalt. Schau dir die Systemparameter von TCP/IP an, oder was du sonst verwendest. Dort musst du für Plcsim den logischen Gerätenamen entsprechend einstellen. Wenn S7online auf Plcsim steht sollte das eigentlich schon funktionieren, oder du stellst es direkt auf PLCSIM.TCPIP ein.
 
Öffne mal das WinCC Projekt und dort den Variablenhaushalt. Schau dir die Systemparameter von TCP/IP an, oder was du sonst verwendest. Dort musst du für Plcsim den logischen Gerätenamen entsprechend einstellen. Wenn S7online auf Plcsim steht sollte das eigentlich schon funktionieren, oder du stellst es direkt auf PLCSIM.TCPIP ein.

Vielen Dank, jetzt läuft es.

Falls jemand mal eine ähnliches Problem haben sollte, ich habe die Einstellungen wie folgt angepasst:
1629629391770.png
 