Step 7 PG über TCP/IP verbinden ohne Siemens CP?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist mit "automatischer Zuordnung" vielleicht "automatische Busprofilerkennung" gemeint? Das können soweit ich weiß alle NetLinks, allerdings muss die SPS auch diese Information an den NetLink bzw. über den Bus senden, damit der NL diese Info "abgreifen" und sich entsprechend konfigurieren kann.
 
Ich meine, die 315 muß wissen, welche S7-Subnetz-IDs die Netzwerke an ihren Kommunikationsschnittstellen haben, damit sie sich bei geroutetem PG-Zugriff auch angesprochen fühlt. Nach Änderungen der Vernetzung und insbesondere der S7-Subnetz-ID müssen die Routing-Informationen in die betroffenen Stationen geladen werden.
Nach einigem Überlegen bin ich zu dem Schluß gekommen, daß die Subnetz-Informationen doch nicht in die Ziel-/End-Station geladen werden müssen, weil dann könnte man keine erstmalige oder Änderung der Vernetzung über S7-Routing in die SPS laden. Nur S7-Stationen, die per S7-Routing zwischen Subnetzen routen sollen, müssen mit Routing-Informationen geladen werden.

@Betriebselektriker28
Hast Du den IBHLink auf seiner Webseite konfiguriert? IP-Adresse und auch Subnetzmaske und Standardgateway richtig eingetragen? Und die MPI/Profibus Busparameter eingestellt? "Projektierung mit NetPro [ ]" deaktiviert? Mehr muß man nicht einstellen.

Hast Du in PG/PC-Schnittstelle womöglich irgendwas TCP/IP mit "Auto" eingestellt? An "richtigen"/echten Netzwerken sollte da ohne Not nie "Auto" eingestellt werden, denn dann wird IP-Routing nicht mehr funktionieren.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich fasse hier mal ein paar Erkenntnisse der letzten Tage zusammen:

-Ein Laden der Hardwarekonfiguration/Netpro ist nicht notwendig! (Netlink auf die CPU in der Produktion gesteckt, funktioniert)
-Wenn der Netlink am MPI Bus steckt muss natürlich die MPI Verbindung im Netpro vernetzt werden! (ebenso mit Profibus)
-MPI Adresse vom Netlink muss natürlich mit der in Netpro übereinstimmen (Sicherheitshalber den Bus nach Teilnehmern scannen um ja nichts doppelt zu belegen!)
-PG muss im Netpro eingefügt und vernetzt werden mit der "Dummy-CPU"
-Ein übertragen der Hardwarekonfig wäre trotzdem anzuraten, da sonst immer On/Offline Differenzen der Systemdaten bestehen bleiben. Das ist doch sehr unsauber.

Mein Fehler war dass ich Anfangs vergessen habe die MPI Schnittstellen zu vernetzen.
Da hatte ich das PG noch drin. Dann habe ich es wieder rausgelöscht weil ich die Anleitung von IBH falsch interpretiert hatte.
Danach habe ich die MPI vernetzt aber das PG nicht mehr im Netpro gehabt.

Wenn man es einmal gemacht hat, ist keine große Tragik.

Vielen Dank für eure Hilfe, allerdings hat sich auch herausgestellt das hier viel Halbwissen unterwegs gewesen ist. :ROFLMAO:

LG
Michael

P.s.: Weiß zufällig wer ob der Deltalogic Adapter diese Möglichkeit auch bietet? Habe nichts darüber gefunden auf die schnelle.... :rolleyes:
https://www.deltalogic.de/produkte/s7-adapter/accon-netlink-pro-compact
 
Hallo Harald,

wir haben es an einer bestehenden Anlage versucht...dort ist vom Hersteller ein "Helmholz Netlink" verbaut.
Auch dieser kann RFC 1006. Trotzdem habe ich bis jetzt keine Verbindung über TCP/IP herstellen können.

Vorgangsweise war die gleiche wie beim IBH Netlink. Also Dummy CPU, PG usw...

Eventuell stimmt ja irgendeine Einstellung am Adapter nicht?

Code:
Device Specific Parameters             [TABLE]
[TR]
[TD="class: widthdefinition"]Product Name
[/TD]
[TD]NETLink PRO Compact        
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Product Order Number
[/TD]
[TD]700-884-MPI21
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Firmware Version
[/TD]
[TD]v2.54      (sw: 0000 wl: 0000 do:  01)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bios Version
[/TD]
[TD]V2.39
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Serial Number
[/TD]
[TD]T00108896
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MAC Address
[/TD]
[TD]24:EA:40:01:22:C0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Device Name
[/TD]
[TD]Steng Geheim :-)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
MPI/PPI/PROFIBUS Status             [TABLE]
[TR]
[TD="class: widthdefinition"]NETLink Bus Address
[/TD]
[TD][COLOR=#0032ff][B]3[/B][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Online bus parameters
[/TD]
[TD="align: left"]Baud rate (kBit/s)
[/TD]
[TD="align: left"]187.5
[/TD]
[TD="align: left"]HSA
[/TD]
[TD="width: 60, align: left"]31
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 110, align: left"]Tslot_Init
[/TD]
[TD="width: 60, align: left"]415
[/TD]
[TD="width: 65, align: left"]Ttr
[/TD]
[TD="width: 60, align: left"]9984
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 110, align: left"]Max. Tsdr
[/TD]
[TD="width: 60, align: left"]400
[/TD]
[TD="width: 65, align: left"]Min Tsdr
[/TD]
[TD="width: 60, align: left"]20
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 110, align: left"]Tset
[/TD]
[TD="width: 60, align: left"]12
[/TD]
[TD="width: 65, align: left"]Tqui
[/TD]
[TD="width: 60, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 110, align: left"]Gap Factor
[/TD]
[TD="width: 60, align: left"]5
[/TD]
[TD="width: 65, align: left"]Retry
[/TD]
[TD="width: 60, align: left"]2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]List of active stations
[/TD]
[TD]2, [COLOR=#0032ff][B]3[/B][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]List of passive stations
[/TD]
[TD]-
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Currently used connections
[/TD]
[TD]1   (max. 32)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
         TCP/IP Status                 [TABLE]
[TR]
[TD="class: widthdefinition"]Ethernet State
[/TD]
[TD]100Base-TX full-duplex
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]IP Address
[/TD]
[TD]192.168.70.XX
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Subnet Mask
[/TD]
[TD]255.255.255.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Gateway Address
[/TD]
[TD]192.168.70.XXX
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DHCP
[/TD]
[TD]OFF
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Connected to client address
[/TD]
[TD][B]XX.XXX.XXX.XX[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Write Protection ON/OFF
[/TD]
[TD]OFF
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Currently used TCP connections
[/TD]
[TD]1   (max. 20)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
MPI/PROFIBUS Settings             [TABLE]
[TR]
[TD="class: widthdefinition"]Go online after boot up
[/TD]
[TD]ON
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NETLink Bus Address
[/TD]
[TD]3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Single Master
[/TD]
[TD]OFF
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD="align: left"]RFC Multi Computing
[/TD]
[TD="align: left"]ON                                                            
[/TD]
[TD]Bus Address:  2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RFC Routing over CPs
[/TD]
[TD="align: left"]OFF                
[/TD]
[TD] Rack(0-7):       0                
[/TD]
[TD] Slot(0-31):  3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RFC TSAP decimal format
[/TD]
[TD="align: left"]OFF
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Zuletzt bearbeitet:
Gib den (NetLink)Ethernet-MPI/Profibus-Adaptern mal besser eine höhere Bus-Adresse, z.B. 30 oder 31. Wenn Du so einen Adapter auf eine S7-300 auf den MPI-Anschluß steckst, dann könnten die MPI-Adressen 3, 4 ... schon durch CP im Rack verwendet sein.

Harald
 
Danke für den Tip, aber es gibt hier tatsächlich nur die CPU mit Adresse 2...
Darauf habe ich schon geachtet!

Auerdem hat der Anlagenhersteller die Adaptereinstellungen Passwort geschützt. (Orignal Passwort geht nicht) :rolleyes:

Der Adapter verbindet im Moment das HMI, auf der eine PRoconwin Visu läuft, mit der S7-400 CPU.
Fernwartung über den Helmholz Treiber(bei PG/PC Schnittstelle auszuwählen) ist auch möglich.

Werde morgen mal bei Helmholz nachfragen woran es noch liegen könnte...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diese Art der Zuordnung finde ich im übrigen selbst bei nur einem Netz sehr praktikabel. Man öffnet ein Projekt, muss sich nicht mit PG/PC-Schnittstelle rumplagen sondern verbindet sich einfach und es wird "automatisch" gemacht. Ansonsten muss ich andauernd die Schnittstelle umändern was mich ziemlich nervt. Da ist TIA schon entspannter geworden mit.

echt? ich fand das im alten einfacher. dort habe ich einmal festgelegt wo mein PG gerade angeschlossen ist, und dann wars nur noch ein klick... jetzt in TIA dauert das immer...
 
Zurück