-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an diejenigen die schon etwas Erfahrung mit der Parametrierung von PID Reglern haben.
Wir haben eine Druckregelung zur Tubenabfüllung. Dafür wir deine S7-1200 mit dem PID Compact Regler eingesetzt.
Ich bin da noch ein Anfänger, habe es allerdings schon so hinbekommen, dass wir bei dem Produkt das wir abfüllen Gewichtsschwankungen von lediglich 0,2g haben.
Jetzt haben wir noch das Problem, dass wenn die Anlage kurze Zeit nicht abfüllt - die Pumpe selbstverständlich runter regelt - wir dann einen kurzen Einbruch im Druck haben und er ganz kurz "rüber schießt".
Mti welchem Wert beim PID müsste ich spielen um kurze Sprünge auszugleichen?
Vielen Dank!
ich habe mal eine Frage an diejenigen die schon etwas Erfahrung mit der Parametrierung von PID Reglern haben.
Wir haben eine Druckregelung zur Tubenabfüllung. Dafür wir deine S7-1200 mit dem PID Compact Regler eingesetzt.
Ich bin da noch ein Anfänger, habe es allerdings schon so hinbekommen, dass wir bei dem Produkt das wir abfüllen Gewichtsschwankungen von lediglich 0,2g haben.
Jetzt haben wir noch das Problem, dass wenn die Anlage kurze Zeit nicht abfüllt - die Pumpe selbstverständlich runter regelt - wir dann einen kurzen Einbruch im Druck haben und er ganz kurz "rüber schießt".
Mti welchem Wert beim PID müsste ich spielen um kurze Sprünge auszugleichen?
Vielen Dank!