Ich finde die Beschreibung mehr wie eindeutig.LMN_LLM REAL
-100.0...
LMN_HLM
(%)
oder
phys.Größe
2)
0.0
MANIPULATED VALUE LOW LIMIT / Stellwert untere Begrenzung
Der Stellwert wird immer auf eine obere und untere Grenze begrenzt.
Der Eingang ”Stellwert untere Begrenzung” gibt die untere
Begrenzung an.
LMN_LLM „Stellwert untere Begrenzung“ à wenn ich hier 40 eingebe, heizt denn die Heizung mit minimal 40% oder heizt diese auch mit 20% aber gibt eine Meldung durch QLMN_LLM?
MANUAL VALUE / Handwert
Der Eingang ”Handwert” dient zur Vorgabe eines Handwertes
mittels Bedien-Beobachterfunktion.
Handwertverarbeitung
Es kann zwischen Hand- und Automatikbetrieb umgeschaltet werden. Bei
Handbetrieb wird die Stellgröße einem Handwert nachgeführt.
Der Integrierer (INT) wird intern auf LMN - LMN_P - DISV und der Differenzierer
(DIF) auf 0 gesetzt und intern abgeglichen. Das Umschalten in den
Automatikbetrieb ist damit stoßfrei.
Ich habe keine Möglichkeit zu testen ob der Regler auf die Trägheit der Heizung reagiert, weil unsere Anlagen recht träge sind. Eigentlich muss das ein PID-Regler ja können.
Oder?
Und noch eine Frage.
Unsere Heizung kann mit min. 40% Leistung fahren, wird der Regler dies beachten wenn er z.B. kurz vor der Solltemperaturerreichung ist.
Nicht das dieser vorhat langsam von 50% auf 0% zu regeln und bei 40% feststellt dass es seine minimale Heizleistung ist.
Hast du schohn erfahrung mit dem FB58 gemacht, dieser soll sich ja selbst optimieren.
Funktioniert das so?