Problem gelöst!!! DANKE Christoph!!
Lösung: Ich habe wie Christoph oben schreibt zunächst unter PC Adapter(Auto) über erreichbare Teilnehmer meine ProfibusTeilnehmer gesucht ( und gefunden
)
anschließend hab ich die Einstellungen genommen die unter Netzerkennung zu finden waren und bei PC Adapter(Profibus) eingestellt.
Hierbei ist mir aufgefallen das:
Die Übertragungsgeschwindigkeit und der Timeout verstellt waren: auf 187,5 Kbit/s und der Timeout auf 1 sec.
Meine neuen Einstellungen: 1,5Mbit/s und einen Timeout von 30s.
Nun finde ich alle Teilnehmer wieder! ..
Ich glaube das sich da die Schnittstelle einfach umgestellt hat.. ich kanns mir sonst nicht erklären
Noch einmal vielen Dank!
Kurz noch einmal zum Routing: das mit den Verbindungen in Netpro ist mir klar, das müsste eigentlich genau so ablaufen wie bei den Simodrive Antrieben.
Ich frage mich nur ob es iwo eine Verbinungseinstellung gibt, wo man dann die S7-Subnetz-ID der MPI Verbindung einstellen muss?
Kenne das leider nur aus der Schnittstelleneinstellung in SimoCom U - hier gibt es den eigenen Unterpunkt MPI-Profibus Routing wo man dann die Adresse einstellen kann.
LG Stefan