Nabend.
Ich verwende zwei Variablen:
+ "plcActionFlag_liveCount" (INT) wird von der Steuerung sekündlich hoch gezählt.
+ Das HMI schreibt bei Wertänderung dieser Variablen mittels Systemfunktion "SetzeWert" den aktuellen Wert in "hmiActionFlag_liveCount".
+ Die Steuerung vergleicht beide Werte und reagiert entsprechend.
Ich benötige auf HMI-Seite also quasi keine Logik o.ä.
Gruß, Fred
Ich verwende zwei Variablen:
+ "plcActionFlag_liveCount" (INT) wird von der Steuerung sekündlich hoch gezählt.
+ Das HMI schreibt bei Wertänderung dieser Variablen mittels Systemfunktion "SetzeWert" den aktuellen Wert in "hmiActionFlag_liveCount".
+ Die Steuerung vergleicht beide Werte und reagiert entsprechend.
Ich benötige auf HMI-Seite also quasi keine Logik o.ä.
Gruß, Fred