Hallo,
wird bei den WAGO Controllern PLC_PRG eigentlich immer automatisch als freilaufender Task unter CoDeSys 2.3 ausgeführt?
In der Hilfe von CoDeSys steht ja unter 'Welche Task wird bearbeitet?'
und im Handbuch zu einigen Controllern unter 'Generelle Hinweise zu den IEC-Tasks'
Ob PLC_PRG die 'DefaultTask' ist, darauf wird leider nicht eingegangen.
Vielleicht kann WAGO sich dazu mal äußern. Verhalten sich da alle Steuerungen mit CoDeSys 2.3 gleich oder gibt es da auch Unterschiede?
Ich bin mich erinnern zu können, daß ich vor Jahren mal bei einer 750-841 PLC_PRG extra mit in die Taskkonfiguration aufnehmen mußte nachdem ich einen anderen Task konfiguriert hatte.
Gruß
wird bei den WAGO Controllern PLC_PRG eigentlich immer automatisch als freilaufender Task unter CoDeSys 2.3 ausgeführt?
In der Hilfe von CoDeSys steht ja unter 'Welche Task wird bearbeitet?'
Ob PLC_PRG in jedem Fall als freilaufende Task abgearbeitet wird, ohne in der Taskkonfiguration eingehängt zu sein, hängt vom Zielsystem ab.
und im Handbuch zu einigen Controllern unter 'Generelle Hinweise zu den IEC-Tasks'
Default-Task wird standardmäßig angelegt!
Auch wenn Sie in WAGO-I/O-PRO im Register Ressourcen > Task-Konfiguration keine Task anlegen, wird automatisch eine freilaufende „DefaultTask“ erstellt. Achten Sie darauf, für Ihre Task nicht denselben Namen zu verwenden.
Ob PLC_PRG die 'DefaultTask' ist, darauf wird leider nicht eingegangen.
Vielleicht kann WAGO sich dazu mal äußern. Verhalten sich da alle Steuerungen mit CoDeSys 2.3 gleich oder gibt es da auch Unterschiede?
Ich bin mich erinnern zu können, daß ich vor Jahren mal bei einer 750-841 PLC_PRG extra mit in die Taskkonfiguration aufnehmen mußte nachdem ich einen anderen Task konfiguriert hatte.
Gruß