Sonstiges PLCSIM Advanced Fehler beim Laden

Bavilo

Level-2
Beiträge
60
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe wieder mal ein Problem mit dem PLCSIM Advanced. Diesen habe ich jetzt mal auf 4.0 geupdatet aber mit 3.0 Upd 2 hatte ich das selbe Problem.
Wir haben es nun geschafft PLCSIM Advanced auf einen Rechner zu installieren der in einer DMZ liegt. Unsere Firmen Rechner liegen in einem anderen Netz und können Problemlos in die DMZ kommunizieren.

Nun habe ich ein seltsames Phänomen:
Ich erstelle eine Instanz mit der IP 192.168.99.20. Hiermit kann ich mich via TIA problemlos verbinden und mein Projekt übertragen.

Erstelle ich nun eine weitere Instanz...z.B. 192.168.99.21 und versuche mich zu verbinden...kann ich diese zwar im TIA Portal sehen, aber sobald ich versuche mein Projekt zu übertragen, geht die Instanz auf Störung und 192.168.99.21 kann auch nicht mehr gepingt werden. Diese ist jetzt einfach tot. Solange bis ich die Instanz lösche und erneut erstelle.

Woran kann das liegen?

Anbei mal Screenshots:
PLCSIM.PNG

PLCSIM_Verbindung.PNG


Vielen Dank!

Grüße
Michael
 
Ich vermute das liegt daran, weil du den selben Namen für die zweite virtuelle PLC nutzt und es zu Konflikten innerhalb von PLCsim Advanced gibt. PLCsim Adv legt für jede PLC Instanz eine virtuelle Speicherkarte an (siehe "Vritual SIMATIC Memory Card"). Vermute, dass es beim Zugriff durch die Namensgleichheit zu dem Fehler kommt.
Ich würde den PLC Instanzen entweder Sinnvolle Namen geben oder sie durchnummerieren.
 
Zurück
Oben