-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
ich habe ein PNOZ x2.P8, welches ih als zweiknaliges Not-Halt Gerät (PNOZ-Nr.: 777302) einsetzen möchte. Irgendwie bekomme ich das Geärt nicht ans Laufen.
24V DC liegen an A1/A2 an, S21 ist geerdet, S11/S52 sind gebrückt, ebenso S12/S34. Die Messkreise S11/S12 + S21/S22 ebenfalls. Trotzdem gibt das Gerät keine Freigabe, die LEDs für Kanal 1 + 2 sind auch dunkel. Habe dies mit 2 Geräten getestet, beide zeigen das gleiche Verhalten, auch auf dem Labortisch. Hat jemand von euch eine Idee was ich da falsch mache?
Dankeschön.
ich habe ein PNOZ x2.P8, welches ih als zweiknaliges Not-Halt Gerät (PNOZ-Nr.: 777302) einsetzen möchte. Irgendwie bekomme ich das Geärt nicht ans Laufen.
24V DC liegen an A1/A2 an, S21 ist geerdet, S11/S52 sind gebrückt, ebenso S12/S34. Die Messkreise S11/S12 + S21/S22 ebenfalls. Trotzdem gibt das Gerät keine Freigabe, die LEDs für Kanal 1 + 2 sind auch dunkel. Habe dies mit 2 Geräten getestet, beide zeigen das gleiche Verhalten, auch auf dem Labortisch. Hat jemand von euch eine Idee was ich da falsch mache?
Dankeschön.