-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, mir offenbart sich eine Problem mit einer Steuerung/ Eingangsbaugruppe. Es handelt sich um eine 136-6da00-0ca0 F DI
Im Programm habe ich ein ACK_GL eingesetzt über das ich Reset vom Eingang E 10.0 bekomme.
Der Notauskreis geht von Klemme 1 auf Klemme 9 und von 2 auf Klemme 10. Beide Kreise werden unterbrochen wenn ich eine Notaus betätige. Also von der Verdrahtung stimmt der Aufbau.
Aber wenn der Notauskreis geschlossen ist und es eine geschlossene Verbindung zwischen 1 und 9 sowie 2 und 10 gibt. Zeigt die Eingangsbaugruppe Rot an beide Kanäle sind rot und die Haupt LED blinkt rot.
Wenn ich denn Reis unterbreche, also die Verbindung zwischen 1 und 9 sowie die Verbindung zwischen 2 und 10 wechselt die Baugruppe in eine blinken auf den Kanälen zwischen grün und rot. Auch die Haupt LED der Baugruppe wechselt dann zwischen grün und rot. Wenn ich dann die Reset Taste betätige, wird die Haupt LED grün und die Kanäle leuchten überbaut nicht. Also weder Rot noch grün.
Aber nach meinem Verständnis müsste es doch genau anders sein. Bei einer Unterbrechung, muss ich eine Fehler bekommen und bei geschlossenen Kreisen eine "ok". Um von Fehler auf "OK" zu kommen müssen beide Kreise geschlossen sind und mit der Quittierung wird dann der Fehler zurück gesetzt.
Im Programm habe ich ein ACK_GL eingesetzt über das ich Reset vom Eingang E 10.0 bekomme.
Der Notauskreis geht von Klemme 1 auf Klemme 9 und von 2 auf Klemme 10. Beide Kreise werden unterbrochen wenn ich eine Notaus betätige. Also von der Verdrahtung stimmt der Aufbau.
Aber wenn der Notauskreis geschlossen ist und es eine geschlossene Verbindung zwischen 1 und 9 sowie 2 und 10 gibt. Zeigt die Eingangsbaugruppe Rot an beide Kanäle sind rot und die Haupt LED blinkt rot.
Wenn ich denn Reis unterbreche, also die Verbindung zwischen 1 und 9 sowie die Verbindung zwischen 2 und 10 wechselt die Baugruppe in eine blinken auf den Kanälen zwischen grün und rot. Auch die Haupt LED der Baugruppe wechselt dann zwischen grün und rot. Wenn ich dann die Reset Taste betätige, wird die Haupt LED grün und die Kanäle leuchten überbaut nicht. Also weder Rot noch grün.
Aber nach meinem Verständnis müsste es doch genau anders sein. Bei einer Unterbrechung, muss ich eine Fehler bekommen und bei geschlossenen Kreisen eine "ok". Um von Fehler auf "OK" zu kommen müssen beide Kreise geschlossen sind und mit der Quittierung wird dann der Fehler zurück gesetzt.