flashgorny
Level-1
- Beiträge
- 55
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Benutze eine Controll Unit 320 PN mit 120s.Kommunikation mit Telegram 110.
Motor Daten:
[TABLE="class: ilc_table_StandardTable"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]1FK7060-2AF71-1RG0
[/TD]
[TD]1FK7022-5AK71-1LH0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bemessungsdrehzahl
[/TD]
[TD]3000 min^-1
[/TD]
[TD]6000 min^-1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Achshöhe
[/TD]
[TD]63 mm
[/TD]
[TD]28 mm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bemessungsleistung
[/TD]
[TD]1.48 kW
[/TD]
[TD]0.38 kW
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stillstandsmoment
[/TD]
[TD]6 Nm
[/TD]
[TD]0.85 Nm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bemessungsdrehmoment
[/TD]
[TD]4.7 Nm
[/TD]
[TD]0.6 Nm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bemessungsstrom
[/TD]
[TD]3.7 A
[/TD]
[TD]1.4 A
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Benutze das Starter tool von Siemens. Die Antriebe laufen über eine Smart Line Modul.Der Frequenzumrichter bekommt seine Informationen von der Sinamics Control Unit CU320 über die graue Drive-CliQ Schnittstelle. Der Antrieb funktioniert wunderbar auf 4KHz . Jetzt möchte ich die Antriebe auf 16 kHz"Leistungsteil" verfahren. Da bekomme ich halt diese blöde Fehlermeldung F07900 Motor blockiert /Drehzahlregler am Anschlag. Könnt ihr mir das weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Flash
Benutze eine Controll Unit 320 PN mit 120s.Kommunikation mit Telegram 110.
Motor Daten:
[TABLE="class: ilc_table_StandardTable"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]1FK7060-2AF71-1RG0
[/TD]
[TD]1FK7022-5AK71-1LH0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bemessungsdrehzahl
[/TD]
[TD]3000 min^-1
[/TD]
[TD]6000 min^-1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Achshöhe
[/TD]
[TD]63 mm
[/TD]
[TD]28 mm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bemessungsleistung
[/TD]
[TD]1.48 kW
[/TD]
[TD]0.38 kW
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stillstandsmoment
[/TD]
[TD]6 Nm
[/TD]
[TD]0.85 Nm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bemessungsdrehmoment
[/TD]
[TD]4.7 Nm
[/TD]
[TD]0.6 Nm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bemessungsstrom
[/TD]
[TD]3.7 A
[/TD]
[TD]1.4 A
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Benutze das Starter tool von Siemens. Die Antriebe laufen über eine Smart Line Modul.Der Frequenzumrichter bekommt seine Informationen von der Sinamics Control Unit CU320 über die graue Drive-CliQ Schnittstelle. Der Antrieb funktioniert wunderbar auf 4KHz . Jetzt möchte ich die Antriebe auf 16 kHz"Leistungsteil" verfahren. Da bekomme ich halt diese blöde Fehlermeldung F07900 Motor blockiert /Drehzahlregler am Anschlag. Könnt ihr mir das weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Flash